Вопрос в следующем:
Необходими смонтировать освещение в помещении центра обработки данных, в котором установлены 12 стоек с активным и пассивным оборудованием, т. е. с серверами, патч-панелями и прочим. Встаёт вопрос выбора светильника! С люминисентными лампами или лампами накаливания? Лампы накаливания дают меньшую освещённость и большее тепловыделение, что для подобных помещениуй с обязательным кондиционированием не очень хорошо. Но люминисцентные светильники, имеют дроссели с определённым магнитным полем. Слышал, что их не рекомендуют устанавливать в подобныых помещениях с таким оборудованием, возможны не желательные помехи. Но они идеальны по люксам и длинне конструкции. Что посоветуеете??? Если кто знает скиньте ссылку на норм документ по этой теме или же какие-нибудь светильники близкие к данному конструктиву. |
|
|
17.1.2007, 15:41
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
ЛЛ работают с ЭПРА на частоте 25 –40 кГЦ. Это связано с увеличением светоотдачи лампы по сравнению с частотой 50Гц (если склероз не подводит, на 10% при 25кГц). Производители утверждают, что происходит снижение потребления эл. энергии и увеличивается срок службы. Так как нужды не было, эти показатели не проверял. Но вот коэф. пульсации, а это действительно важно для помещений с ПЭВМ действительно снижается. Не знаю как у отечественных производителей, а у западных в ЭПРА предусмотрено подавление радиопомех. ЭПРА бывают с холодным зажиганием лампы (зажигается мгновенно) или с предварительным подогревом катодов. Второй вариант увеличивает срок службы лампы, но применим не везде (для туалета не подойдет ). Существуют комбинированные ЭПРА сочетающие оба варианта.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 0:21 |
|