Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматические выключатели могут глючить от старости?

Zorro123
сообщение 3.9.2011, 0:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.9.2011
Пользователь №: 24129



Хотелось бы узнать мнение опытных людей....

Дом П44. Дому 12 лет. В квартире есть линия, на которой сидят несколько лампочек и розеток. Все работает. Лампочки горят. В розетки включаются обычные бытовые приборы. Линия защищена автоматом 16А в щитке на площадке ( типа этого - http://www.stroyshopper.ru/product/abb-1-16/ ). Недавно этот автомат стал самопроизвольно отключаться. Никакой зависимости от включения/выключения потребителей выявить не удалось. Автомат может сработать в любое время под любой, даже минимальной, нагрузкой. Бывает несколько дней не срабатывает. А бывает за день 2-3 раза. Причем, никто ничего не включает и не выключает. Качество электропитания в доме не изменилось. Соседи не жалуются и к щитку, как я, не бегают.

Понять проблему не смог. Возраст автомата 12 лет. Может он от старости начал глючить?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 15.9.2011, 22:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как и пайка. ИМХО icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 23:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 1:37) *
как и пайка. ИМХО icon_wink.gif
Пайка имеет ряд существенных недостатков против клеммников.
1 Технологичность.
2 Не возможность определения качества пайки. Качество соединения клеммниками из-за простоты монтажа и конструкции изделия гарантируется производителем.
3 Трудозатраты.
ИМХО.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2011, 19:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 23:30) *
Не возможность определения качества пайки. Качество соединения клеммниками из-за простоты монтажа и конструкции изделия гарантируется производителем.

Качество контактных соединений видимо определяется измерением полученного электрического сопротивления контакта.
Паяное и сварное соединения (со скруткой так же) относятся к неразборным контактным соединениям, у которых сопротивление должно оставаться неизменным (прочие конт.соединения допускают увеличение сопротивления в 1,5раза). Для этого есть требования по подготовке соединяемых проводников - зачистка, обезжиривание, лужение. Такое соединение и у меня вызывает доверие. На "хренотень" не жаловались. (хотя на практике чаще прессую - технологичность, трудозатраты.. icon_smile.gif )
Где можно узнать величину сопротивления контактного сопротивления безвинтового клеммника (пусть Ваго) гарантированную производителем?

Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2011, 19:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.9.2011, 14:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 18:19) *
видел выгоревшие Ваги на освещении, так что не факт что гарантирует

Некоторые умудряются даже их подключать криво.

Цитата(Олега @ 16.9.2011, 22:02) *
1 Такое соединение и у меня вызывает доверие.
2 Где можно узнать величину сопротивления контактного сопротивления безвинтового клеммника (пусть Ваго) гарантированную производителем?

1 У других специалистов оно не столь оптимистичное
МЧС. Смелков Г.И.
Мы обсуждаем соединение выполненное среднестатистическим монтажником.
Контроль качества пайки

2 Сопротивление в пределах нормы.

Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2011, 16:28


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2011, 19:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 15:46) *
1 У других специалистов оно не столь оптимистичное
МЧС. Смелков Г.И.

Посмотрел. Обсуждается один из модных сейчас ГОСТов - рекомендательных. В виде "требования"(?) в статье приведено:"Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей". Силовые я и сам не паял никогда. Хоть и нет прямого запрета. К осветительным и розеточным групповым сетям "не рекомендации" не относятся. Так что нормативной подоплеки нет.
Теперь про доводы Смелкова.
В пояснении: о запрете скруток и причинах плохого контакта в скрутках.
Далее версия: "для правильного выполнения проводников "скрутку" рекомендовалось закрепить пайкой".
Ну ладно бы от ж/конторского мОнтера это слышать - от меня (хотя фиксация действительно происходит).
Профессору не мешало бы знать, что при пайке происходит "диффузия атомов из твердой металлической фазы в жидкий припой
и наоборот – образование сплавной зоны".
Заполнение припоем пространства меж проводников обеспечивает защиту самой сплавной зоны от окисления.
При пайке без нарушения технологии измерения и краш-тесты можно не проводить - сопротивление на участке пропаянной скрутки меньше сопротивления соединяемого проводника. Сварка понятно лучше.
Кривыми ручками любую ситуацию можно довести "до ручки".
Если в Ваго пихать медь потемневшую, почерневшую или позеленевшую, то и она быренько крякнется.
Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 15:46) *
Сопротивление в пределах нормы.

Я спрашивал про "величину".
А бодрое "всё зашибись" не успокаивает - в группе может быть десяток (или два) ответвлений к розеткам и светильникам.
Ну и конечно хотелось бы узнать как сопротивление меняется при эксплуатации (свежая скрутка без пропайки тоже хороша)

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 15:46) *
Мы обсуждаем соединение выполненное среднестатистическим монтажником.
Контроль качества пайки

И для проверки качества пропайки скруток среднестатистическим электромонтажником предлагаете использовать ультразвуковой, импульсный, люминесцентный, металлографический или рентгеновский метод?

Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2011, 19:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.9.2011, 21:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) *
Посмотрел. Обсуждается один из модных сейчас ГОСТов - рекомендательных. В виде "требования"(?) в статье приведено:"Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей". Силовые я и сам не паял никогда. Хоть и нет прямого запрета. К осветительным и розеточным групповым сетям "не рекомендации" не относятся. Так что нормативной подоплеки нет.
Слишком не по обсуждаешь, так, одна из сторон разъясняет свою жесткую позицию и не более.
А с каких пор ГОСТ является рекомендательным? Читайте дальше раздела введения.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:...
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий...

Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) *
Теперь про доводы Смелкова.
В пояснении: о запрете скруток и причинах плохого контакта в скрутках.
Далее версия: "для правильного выполнения проводников "скрутку" рекомендовалось закрепить пайкой".
Ну ладно бы от ж/конторского мОнтера это слышать - от меня (хотя фиксация действительно происходит).
Профессору не мешало бы знать, что при пайке происходит "диффузия атомов из твердой металлической фазы в жидкий припой
и наоборот – образование сплавной зоны".
Заполнение припоем пространства меж проводников обеспечивает защиту самой сплавной зоны от окисления.
При пайке без нарушения технологии измерения и краш-тесты можно не проводить - сопротивление на участке пропаянной скрутки меньше сопротивления соединяемого проводника.
Можете привести цифры?
Есть другие данные.
Сопротивление припоя в 10 раз выше сопротивления меди.
Удельное электрическое сопротивление ρ, Ом·мм2/м:
Медь 0,0172/Олово 0,12/Свинец 0,205

Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) *
Кривыми ручками любую ситуацию можно довести "до ручки".
Если в Ваго пихать медь потемневшую, почерневшую или позеленевшую, то и она быренько крякнется.
В данном случае мы говорим о сложности повторяемости качественного соединения. Я не утверждал, что качественная пайка - это отстой.
Я говорю, что не каждая пайка - это качественная пайка.

Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) *
Я спрашивал про "величину".

А кто вам мешает пройти по указанному ранее адресу, или самому его измерить?

Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) *
А бодрое "всё зашибись" не успокаивает - в группе может быть десяток (или два) ответвлений к розеткам и светильникам.
Требований предъявляемых к клеммникам под рукой нет, пока ссылаюсь на мировой опыт. МЭК так же относится к пайке.

Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) *
Ну и конечно хотелось бы узнать как сопротивление меняется при эксплуатации (свежая скрутка без пропайки тоже хороша)
Соединение стоит рассматривать хотя бы за период срока эксплуатации кабеля, а не новое соединение.

Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) *
И для проверки качества пропайки скруток среднестатистическим электромонтажником предлагаете использовать ультразвуковой, импульсный, люминесцентный, металлографический или рентгеновский метод?
Вы хотя бы с дефектами ознакомьтесь. Ведь, то что пайка блестит и свет горит - это еще не говорит о качественной пайке.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2011, 22:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 21:13) *
Я не утверждал, что качественная пайка - это отстой.
Я говорю, что не каждая пайка - это качественная пайка.

Да как-то сразу определились, что "хренотень" должна получиться
Возможно с2н5он непревзойденный мастер по части лужения, а Вы его..

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 21:46) *
1. Это жесткая рекомендация(читать как требование) пожарников.
2. В проектах уже давно пайка - не встречается.

1. Какая ж это жесткость? Допущение в этом же тексте "если такие соединения применяются" это мягкость сплошная, применяй себе, только закрепи. И только для силы.
2. Не аргумент. Проектировщик возможно не желает бодаться с ленивым монтажником.

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 21:13) *
Соединение стоит рассматривать хотя бы за период срока эксплуатации кабеля, а не новое соединение.

Так и я о том же (скрутка без пропайки просто как пример - сначала Hi-Fi, а потом не очень).
Предполагаю, что контактик Ваго быстрее окислится, чем пропаянная скрутка.

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 21:46) *
Таких требований к соединениям не предъявляются. Достаточно рассмотреть деформации соединения при установке соединения в распред коробку.

Этот экстрим предложен для убедительности, что смещения и мех. воздействия пропаянной скрутке ни по чем, а не для повсеместного применения при контроле.
Если "достаточно рассмотреть", то к чему посылы не "Контроль качества пайки"? Там не наши методы.

Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2011, 22:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.9.2011, 22:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.9.2011, 0:51) *
Да как-то сразу определились, что "хренотень" должна получиться
Возможно с2н5он непревзойденный мастер по части лужения, а Вы его..

1 Что то я пропустил, где было указано имя/псевдоним электромонтажника, который будет проводить работы на объекте ТСа? То есть мы говорим о возможном качестве разных соединений среднестатистического монтажника, которое может получить ТС.
2 В данной теме пока имеется 1 заинтересованное лицо - это ТС. Вот для него в частности и посвящается вся дискуссия.

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:12) *
1. Какая ж это жесткость? Допущение в этом же тексте "если такие соединения применяются" это мягкость сплошная, применяй себе, только закрепи. И только для силы.
2. Не аргумент. Проектировщик возможно не желает бодаться с ленивым монтажником.

1. Это объясните пожарникам.
2. Монтажник выполнит все работы согласно проекта, вся проблема - это согласование с пожарниками.


Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:12) *
Предполагаю, что контактик Ваго быстрее окислится, чем пропаянная скрутка.

Я не располагаю такими данными о Ваго и иже с ним, если Вы располагаете, то поделитесь. Будет мне наука.
Можно так же применительно к Вагам по аналогии рассмотреть контакты на модулях розеток и выключателей имеющих на борте плоскопружинные зажимы вместо винтовых. Но какие либо противопоказания к применению врятли найдутся.

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:12) *
Этот экстрим предложен для убедительности, что смещения и мех. воздействия пропаянной скрутке ни по чем
С чего бы "ни по чем". Просто эти примеры были не убедительны. ИМХО.


Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:12) *
Если "достаточно рассмотреть", то к чему посылы на "Контроль качества пайки"? Там не наши методы.
Достаточны для рассмотрения наличия дефектов, как внешних, так и внутренних. ИМХО.

Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2011, 22:33


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2011, 22:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 23:12) *
1 Что то я пропустил, где было указано имя/псевдоним электромонтажника, который будет проводить работы на объекте ТСа? То есть мы говорим о возможном качестве разных соединений среднестатистического монтажника, которое может получить ТС.

Вы отвечали на совет конкретного человека, видимо уверенного в своей правоте на основе опыта пайки. Могу засвидетельствовать - не встречал прогоревших пропаяных соединений.

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 23:12) *
1. Это объясните пожарникам.
2. Монтажник выполнит все работы согласно проекта, вся проблема - это согласование с пожарниками.

1. Пока не спрашивали. спросят - пободаемся. Письменно.
2. Да нет, ходят знаете ли, и свои и чужие. То изменения внеси, то авторский листик изделай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.9.2011, 22:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:36) *
Вы отвечали на совет конкретного человека, видимо уверенного в своей правоте на основе опыта пайки.
Предлагаю не переходить на личности не участвующие в дискуссии.

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:36) *
Могу засвидетельствовать - не встречал прогоревших пропаяных соединений.
Поведайте нам, в скольких расследованиях пожаров Вы имели честь, участвовать?

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:41) *
2. Да нет, ходят знаете ли, и свои и чужие. То изменения внеси, то авторский листик изделай.
А заказчик не при делах?icon_smile.gif Про экспертизу молчим.

Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2011, 22:57


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2011, 23:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 22:49) *
Предлагаю не переходить на личности не участвующие в дискуссии.

Предлагаю не предполагать в монтажнике заведомого бракодела, создающего скорее "хренотень", а не "вековуху".
Это не критерий для оценки контактного соединения (любого).

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 22:49) *
Поведайте нам, в скольких расследованиях пожаров Вы имели честь, участвовать?

Я вам про свою статистику толкую. Работал в старом питерском жилом фонде. Пропаянные скрутки не горят. Принципиально не хотят.
О своем участии в расследованиях не подозревал даже icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 22:49) *
А заказчик не при делах?icon_smile.gif Про экспертизу молчим.

Заказчик в основном далек от электрики. Если в ТЗ строго определе метод соединения в коробках - без него никак, но это было один раз. Чаще в задании - "сделать разделы.." и всё.
Экспертиза обязана выкатывать замечания с ссылками. На что ей ссылаться. на то, что не запрещено?

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 22:12) *
С чего бы "ни по чем". Просто эти примеры были не убедительны. ИМХО.

На танке проехать надо? Помоему вполне достаточные примеры. Паяная скрутка по "механике" не уступит Ваго

Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 22:12) *
Можно так же применительно к Вагам по аналогии рассмотреть контакты на модулях розеток и выключателей имеющих на борте плоскопружинные зажимы вместо винтовых. Но какие либо противопоказания к применению врятли найдутся.

ИМХО пропаянные были б еще лучше icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2011, 23:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.9.2011, 0:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.9.2011, 2:49) *
Предлагаю не предполагать в монтажнике заведомого бракодела, создающего скорее "хренотень", а не "вековуху".
В этом и заключается технологичность пайки, то есть сложность повторения качественного соединения. Слишком большая доля брака на 1000 000 соединений.

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 2:49) *
Это не критерий для оценки контактного соединения (любого).
Оценка должна быть объективной, следовательно человеческий фактор присутствует.

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 2:49) *
Я вам про свою статистику толкую. Работал в старом питерском жилом фонде. Пропаянные скрутки не горят. Принципиально не хотят.
О своем участии в расследованиях не подозревал даже icon_smile.gif
А смысл тогда рассматривать ваш опыт?


Цитата(Олега @ 18.9.2011, 2:49) *
Заказчик в основном далек от электрики. Если в ТЗ строго определе метод соединения в коробках - без него никак, но это было один раз. Чаще в задании - "сделать разделы.." и всё.
Экспертиза обязана выкатывать замечания с ссылками. На что ей ссылаться. на то, что не запрещено?
Если указано, что не рекомендуется, то будьте добры обосновать принятие не наилучшего решения. И доказывать нужно не таким же профи - электрикам, а ленивым пожарникам.

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 2:58) *
На танке проехать надо?
Примеры были приведены.

Цитата(Олега @ 18.9.2011, 2:58) *
ИМХО пропаянные были б еще лучше icon_smile.gif
Тогда сначала с пайкой разберемся. icon_biggrin.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2011, 1:13
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.9.2011, 0:08) *
Если указано, что не рекомендуется, то будьте добры обосновать принятие не наилучшего решения.

Термин "следует избегать" покуда не определен терминологами. Обоснование для "рекомендуется".
И потом, "следует избегать" именно пайки. В чистом виде. Так в документе. А если проводники скручены - годится.


Цитата(ink_elec @ 18.9.2011, 0:50) *
данные следует искать на сайтах

А я то думал, вы цифрами располагаете.. icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zorro123   Автоматические выключатели могут глючить от старости?   3.9.2011, 0:39
- - Sinus   Может и автомат "глючит" а может и прово...   3.9.2011, 1:06
|- - Zorro123   Цитата(Sinus @ 3.9.2011, 1:06) Может и ав...   3.9.2011, 11:19
- - Гость сочувствующий   Для начала проверьте и подтяните контакты (где про...   3.9.2011, 8:50
|- - Zorro123   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.9.2011, 8...   3.9.2011, 11:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Zorro123 @ 3.9.2011, 11:04) Хмм.. ...   3.9.2011, 14:47
|- - Zorro123   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.9.2011, 14...   3.9.2011, 16:02
- - Мастер Джу   Тупо поменяйте автомат,цена вопроса 60-150 рублей...   3.9.2011, 10:02
- - belok5   поменяйте местами, если есть возможность, с аналог...   3.9.2011, 11:06
- - Гость_Дмитрий_*   Мож в стене где-то коротыш есть (ну сосед случайно...   3.9.2011, 11:07
- - belok5   не суть. в квартире есть еще один такой же? если е...   3.9.2011, 11:20
|- - Zorro123   Цитата(belok5 @ 3.9.2011, 11:20) не суть....   3.9.2011, 11:30
- - belok5   12 для проводки - это не срок. это может быть срок...   3.9.2011, 11:34
- - Гость_Дмитрий_*   Ну значит менять надо. Только меняй на ту же фирму...   3.9.2011, 16:58
- - belok5   совет дельный, однако наличие гребенки у нас малов...   3.9.2011, 18:14
- - Zorro123   Докладываю. Купил новые автоматические выключател...   8.9.2011, 19:04
- - belok5   распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скру...   8.9.2011, 23:43
|- - S-cream   Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) распредк...   9.9.2011, 8:26
|- - Zorro123   Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 0:43) распредко...   9.9.2011, 10:40
||- - ink_elec   Цитата(Zorro123 @ 9.9.2011, 14:40) Коробк...   9.9.2011, 19:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) распредк...   9.9.2011, 19:58
- - belok5   как вариант - дозвонитесь до электриков, что делал...   9.9.2011, 18:09
- - belok5   могли схалтурить и установить одну распредкоробку ...   9.9.2011, 20:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 20:12) могли сх...   9.9.2011, 20:23
- - belok5   если других причин не найдется, я склоню шляпу пер...   9.9.2011, 20:26
- - Zorro123   Докладываю... Вчера вызывал специалиста с прибора...   14.9.2011, 1:14
|- - ink_elec   Цитата(Zorro123 @ 14.9.2011, 5:14) Может ...   14.9.2011, 5:54
|- - Zorro123   Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 6:54) эпокси...   14.9.2011, 11:22
|- - ink_elec   Цитата(Zorro123 @ 14.9.2011, 14:22) Ой.. ...   14.9.2011, 11:29
|- - с2н5он   Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 12:29) По пр...   14.9.2011, 21:39
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 15.9.2011, 0:39) что за с...   14.9.2011, 22:04
- - с2н5он   термоусадку надо было делать   14.9.2011, 7:15
- - Гость сочувствующий   Что-то мне подсказывает, будут у Вас ещё проблемы.   14.9.2011, 17:41
- - с2н5он   возможно, но где там определение силовых цепей? и ...   14.9.2011, 22:18
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 15.9.2011, 1:18) возможно...   14.9.2011, 22:21
|- - majorov   Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 22:21) Пайку...   15.9.2011, 0:08
- - Zorro123   Докладываю финальные работы. Купил клеммник - htt...   14.9.2011, 23:38
- - ink_elec   Zorro123,клемник - гуамно. винтовое соединение со ...   15.9.2011, 0:09
|- - Аккомо-Т   Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 3:09) винтов...   15.9.2011, 5:39
||- - ink_elec   Цитата(Аккомо-Т @ 15.9.2011, 8:39) Т...   15.9.2011, 6:45
|- - Zorro123   Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 1:09) Zorro1...   15.9.2011, 10:59
|- - ink_elec   Цитата(majorov @ 15.9.2011, 4:08) а по ка...   15.9.2011, 13:57
|- - Zorro123   Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 14:57) Для о...   15.9.2011, 14:31
|- - с2н5он   Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 14:57) В Wag...   15.9.2011, 15:08
|- - ink_elec   Цитата(Zorro123 @ 15.9.2011, 17:31) Кхм.....   15.9.2011, 15:46
- - с2н5он   т.е. ослабление усилия прижима не есть ослабление ...   15.9.2011, 21:26
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 0:26) т.е. осл...   15.9.2011, 22:21
- - с2н5он   как и пайка. ИМХО   15.9.2011, 22:37
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 1:37) как и па...   15.9.2011, 23:30
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 23:30) Не во...   16.9.2011, 19:02
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 16.9.2011, 20:02) Где можн...   16.9.2011, 19:27
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 18:19) видел в...   17.9.2011, 14:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 15:46) 1 У д...   17.9.2011, 19:25
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 17.9.2011, 22:25) Посмотре...   17.9.2011, 21:13
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 21:13) Слишк...   17.9.2011, 21:45
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2011, 0:31) "Сле...   17.9.2011, 21:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 21:13) Я не ...   17.9.2011, 22:12
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2011, 0:51) Да как-то...   17.9.2011, 22:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 23:12) 1 Что...   17.9.2011, 22:41
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2011, 1:36) Вы отвеча...   17.9.2011, 22:49
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 17.9.2011, 22:49) Предл...   17.9.2011, 23:58
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2011, 2:49) Предлагаю...   18.9.2011, 0:08
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2011, 1:08) В этом...   18.9.2011, 0:47
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2011, 3:25) Где опубл...   18.9.2011, 0:50
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2011, 3:47) Где опубл...   19.9.2011, 22:41
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 18.9.2011, 0:08) Если у...   18.9.2011, 1:13
- - с2н5он   2. скрутите и опаяйте - вековина пысы: насчет ка...   16.9.2011, 12:56
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 15:56) 2. скру...   16.9.2011, 13:28
- - с2н5он   видел выгоревшие Ваги на освещении, так что не фак...   16.9.2011, 15:19
- - savelij®   Пока возникла пауза, вероятно связанная с поиском ...   18.9.2011, 1:16
- - savelij®   Больше предупреждать не буду!   18.9.2011, 1:28
- - Олега   Да Zorro123 уже в п.26 все порешал: "Обнаружи...   18.9.2011, 1:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.9.2011, 4:44) Да Zorro1...   18.9.2011, 2:00
- - Zorro123   Короткий комментарий... В детстве имел глупость р...   18.9.2011, 14:27
|- - Гость сочувствующий   Почему глупость? Какое правильное понимание ценнос...   18.9.2011, 17:31
- - Олега   Циферки совпадают. только там было про большую ...   19.9.2011, 23:23
- - ink_elec   Цитата(Олега @ 20.9.2011, 2:23) Циферки с...   19.9.2011, 23:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 10:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены