![]() Срабатывание АВ , непонятна причина срабытывания АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывание АВ , непонятна причина срабытывания АВ |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
автоматы обычные. узо стоит трехфазное 63А, но оно не отрабатывает. система зеземления... контурн сделан на улице из ленточки, конец заходит в дом и подходит к щитку к нему же с помощью болта крепятся все провода заземления с розеток, но в данный момент провода и болт разделены, т.е провода зазаемления торчат из щитка. и на некоторых из них есть напряжение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
узо стоит трехфазное 63А На нем есть кнопка тест для проверки, срабатывает? Уставку посмотрите 0,1 или 0,03мА?Ваш контур с PEN/N от ВЛ соединен? Проводка уже эксплуатировалась или только смонтировали? Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2011, 23:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |