Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Водные преграды, река, озеро, болото и тд , Прокладка КЛ и ВЛ(И)

Sinus
сообщение 19.9.2011, 7:26
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нужно форсировать реку.
С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт.
Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением.
Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ?
Очень надо для не большого поселка, помогайте.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P180911_1215.jpg ( 503.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  P180911_1146.jpg ( 324.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 24.9.2011, 10:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Люди, неужто никто через реку не перебирался? Неверю! (С)

Мысля пока такая, обрывистый берег проходим в траншее Т-2 кабелем с нестекающей изоляцией, на берегу у уреза воды делаем колодец где будет муфта и переход на "подводный" кабель.
Как вот через реку перебраться без кабелеукладчика? Есть идея зимой на льду кабель раскатать и с якорями уронить в прорубь. Вот теперь думаем замоет его или нет.

Сообщение отредактировал Sinus - 24.9.2011, 11:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sinus   Водные преграды, река, озеро, болото и тд   19.9.2011, 7:26
- - Sinus   Люди, неужто никто через реку не перебирался? Неве...   24.9.2011, 10:50
- - с2н5он   сами себе ответили как вариант - наймите организац...   24.9.2011, 12:49
- - Sinus   А чего прокалывать то???   24.9.2011, 13:06
|- - haramamburu   Цитата(Sinus @ 24.9.2011, 13:06) А чего п...   24.9.2011, 13:16
- - с2н5он   у нас связисты колют на 4-5 м.   24.9.2011, 19:44
- - Sinus   Думаю ближайшеее место где есть такое оборудование...   25.9.2011, 0:12
- - OBON   Цитата(Sinus @ 19.9.2011, 10:26) Нужно фо...   25.9.2011, 5:16
- - с2н5он   вопрос читали? там про воздушку сказано   25.9.2011, 6:58
|- - OBON   Цитата(с2н5он @ 25.9.2011, 9:58) вопрос ч...   25.9.2011, 12:33
- - Sinus   Не ругайтесь господа.На рассмотрении сейчас два ва...   25.9.2011, 12:47
- - Sinus   Решение принято, будет первый вариант. СИП-3 на де...   26.9.2011, 21:03
- - Sinus   Каковы плюсы и минусы у горизонтального и вертикал...   29.9.2011, 14:43
|- - OBON   Цитата(Sinus @ 29.9.2011, 17:43) Каковы п...   29.9.2011, 17:59
- - Sinus   не, я не то имел ввиду. Через реку мы идем горизон...   30.9.2011, 1:45
|- - OBON   Цитата(Sinus @ 30.9.2011, 4:45) ... по де...   30.9.2011, 8:11
- - с2н5он   вертикаль - плюс - уменьшение (правда незначительн...   30.9.2011, 8:18
- - Sinus   Тут вот еще минус вертикалки посказали, правда ИМХ...   1.10.2011, 4:06