КТП на крыше производственного здания

Г.Д.В.
сообщение 22.9.2011, 13:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24359



Доброго времени суток! Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 24.9.2011, 16:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36) *

Установить возможно, при соблюдении тех условий, что приведены выше.
Но не забывайте выполнить и прочие мероприятия.
Дайте задание конструктору, чтобы всё просчитал и принял меры, всётаки транс- железяка не из лёгких.
Кроме того, должны быть приняты меры для удобства обслуживания трансформаторов и возможности их замены (как бы не пришлось дежурный кран держать поблизости).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы