![]() Водные преграды, река, озеро, болото и тд , Прокладка КЛ и ВЛ(И) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Водные преграды, река, озеро, болото и тд , Прокладка КЛ и ВЛ(И) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Нужно форсировать реку.
С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Нужно форсировать реку. С одного берега на другой нужно передать 10кВ для 2МВт. Участок реки 177 метров, левый берег обрывистый 30 метров. Сейчас там "воздушка", вечные проблеммы с ветрами (40-50м\с) и олединением. Есть мысли использовать кабель. У кого есть опыт? или где почитать ? Очень надо для не большого поселка, помогайте. Здравствуйте. А ПУЭ Россия, пункты 2.3.136 по 2.3.145 Вас не выручат? На сколько глубока речка? Может все же дешевле воздушкой, используя СИП3? он более устойчив к обледенению, т.к. оболочка из полиэтилена на проводе гладкая в сравнении с поверхностью голого провода, да и лед хуже цепляется к полиэтилену, при ветре лед будет отлетать легче. Судя по фото и учитывая Ваш регион, речка наверное норовиста, русло может замываться или изменять свою глубину. Ремонт кабеля, восстановление или его замена будет длительной, в отличие от воздушки. С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 0:02 |
|
![]() |