Будет ли защищать дифавтомат розетки питаемые шлейфом? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Будет ли защищать дифавтомат розетки питаемые шлейфом? |
21.8.2008, 8:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 |
Есть 4-х полюсный дифавтомат который стоит в голове линии идущей к электроплите. На электроплиту, соответственно, предусмотрена 3-полюсная розетка. От этой розетки шлейфом питаются еще 2 однополюсные розетки друг за другом (нагрузка маленькая менее 0,5кВт).
Вопрос: Защитит ли 4-полюсный дифавтомат однофазные электропремники, допустим, если у одного из них произошел пробой на корпус и человек коснулся такого корпуса? |
|
|
Гость_Гость_Тима_*_* |
2.10.2011, 21:02
Сообщение
#2
|
Гости |
Да конечно защитит, если как вам писали правильно выполнена схема. Иными словами в случает любого пробоя на корпус электрооборудования его сразу выбьет. А правльно выполненая схема значит, если эл. оборудование 3-х фазное, то но него через диф.автомат приходит 3 фазы и ноль и пятый провод, который идёт не чирез дих, это заземление (или расщеплённый ноль), по которому и пойдёт ток утечки, или же ток короткого замыкания, вот тогда диф.автомат отработает. Так что если всё выполнено прально всё в случае пробоя отработает. Низнаю понятно это или нет, но человек который хоть немного понимает во внутренней электропроводке конечно же поймёт!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:37 |
|