Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Будет ли защищать дифавтомат розетки питаемые шлейфом?

dmbelec
сообщение 21.8.2008, 8:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.2.2004
Из: Московская область
Пользователь №: 868



Есть 4-х полюсный дифавтомат который стоит в голове линии идущей к электроплите. На электроплиту, соответственно, предусмотрена 3-полюсная розетка. От этой розетки шлейфом питаются еще 2 однополюсные розетки друг за другом (нагрузка маленькая менее 0,5кВт).
Вопрос: Защитит ли 4-полюсный дифавтомат однофазные электропремники, допустим, если у одного из них произошел пробой на корпус и человек коснулся такого корпуса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Тима_*_*
сообщение 2.10.2011, 21:02
Сообщение #2





Гости






Да конечно защитит, если как вам писали правильно выполнена схема. Иными словами в случает любого пробоя на корпус электрооборудования его сразу выбьет. А правльно выполненая схема значит, если эл. оборудование 3-х фазное, то но него через диф.автомат приходит 3 фазы и ноль и пятый провод, который идёт не чирез дих, это заземление (или расщеплённый ноль), по которому и пойдёт ток утечки, или же ток короткого замыкания, вот тогда диф.автомат отработает. Так что если всё выполнено прально всё в случае пробоя отработает. Низнаю понятно это или нет, но человек который хоть немного понимает во внутренней электропроводке конечно же поймёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены