Прошу помочь! По техническим условиям для присоединения к электросетям строительной площадки меня ограничители 6Квт 220 В, мне этого мало особенно в зимний период. Проектировщики свободно обосновывают линию на 22Квт, но входной автомат должен быть не более 32 ампера. Как можно обхитрить судьбу и где взять автомат на котором будет написано 32 ампера, а он будет хотя бы на 63 ампера?
Тема отредактирована и перенесена. ЗЫ. Рекомендую зарегистрироваться Сообщение отредактировал savelij® - 10.10.2011, 20:58 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы получили ТУ на 6кВт/220В и никакие обоснования проектировщиков тут не катят. Тогда стоило получать ТУ не на строительную площадку, а на полноценное технологическое подключение строящегося ИЖС, тогда можете рассчитывать на 15 кВт (3 фазы). При этом не возбраняется получить и больше, но по коммерческим ценам. Приобрести перемаркированный автомат может быть и удастся, но не на нашем форуме. Это точно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |