Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Где необходимо устанавливать Узо?

Гость_smana1_*
сообщение 5.11.2006, 0:07
Сообщение #1





Гости






Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Mephisto
сообщение 23.1.2007, 10:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2006
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426



П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует только в Беларуси)

Е.3 Применение УЗО является обязательным:
— если устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания, и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для групповых линий в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.), а также в передвижных и стационарных вагончиках с местами для проживания;
— для групповых линий, питающих электроприёмники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор);
— для групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряжении сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
— для групповых линий, питающих розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ;
— для систем электрообогрева полов;
— для групповых сетей установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий.
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сда-ваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами.
Е.4 Рекомендуется установка УЗО для:
— электронагревательных кабелей, монтируемых в земле и на открытых пространствах;
— для групповых линий, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые на столах для проведения опытов в высших и средних специальных учебных заведениях;
— для групповых линий, питающих штепсельные розетки, электроплиты, насосы и электроводонагре-ватели в квартирах, коттеджах, в домиках на участках садоводческих товариществ и в хозпостройках;
— в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защитного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии включения только фазного проводника);
— групповых линий, питающих демонстрационные стенды;
— сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.
Е.5 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из условий обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативно-техническими документами.
Применение УЗО в линиях, питающих стационарно установленные электрооборудование и светильни-ки, как правило, не требуется (к стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно под-ключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудо-вание весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и на-личия катков). Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отклю-чение которых может привести к опасным последствиям — созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т. п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smana1   Где необходимо устанавливать Узо?   5.11.2006, 0:07
- - Мечта электрика   Re: Где необходимо устанавливать Узо?   10.11.2006, 12:13
- - "Влад"ик"   ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в...   11.11.2006, 1:35
- - andrey357   ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в...   11.11.2006, 22:32
- - Юра_проектировщик   УЗО ставится во многих случаях, как то, например, ...   24.12.2006, 18:37
- - Pastor   Я тоже с этим столкнулся недавно. Ведь УЗО ставит...   10.1.2007, 16:34
- - Flash   Pastor Совершенно верно (шоб самому спать было спо...   12.1.2007, 15:39
- - Феодор   Правильный вопрос - где не нужно ставить УЗО.   12.1.2007, 21:27
- - Mephisto   П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует ...   23.1.2007, 10:54
- - Sergey spb   Где необходимо устанавливать Узо?   30.1.2007, 23:10
- - Феодор   А куда ставить? 30 мА - не на все случаи жизни реш...   30.1.2007, 23:39
- - Mephisto   Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п...   31.1.2007, 11:27
- - Mephisto   Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 пр...   31.1.2007, 11:32
- - Л.Ю.К.   В России   20.4.2007, 21:53
- - Л.Ю.К.   С изолированной   20.4.2007, 22:16
- - Л.Ю.К.   применены   20.4.2007, 22:36
- - Л.Ю.К.   глухозаземленной   20.4.2007, 22:53
- - Л.Ю.К.   быть   20.4.2007, 23:19
- - Л.Ю.К.   не более   20.4.2007, 23:35
- - Л.Ю.К.   .   20.4.2007, 23:52
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 0:10
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 0:29
- - Л.Ю.К.   архитектурного   21.4.2007, 0:46
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 1:03
- - Л.Ю.К.   Допускается   21.4.2007, 1:21
- - Л.Ю.К.   находящихся   21.4.2007, 2:00
- - Л.Ю.К.   Применение УЗО обязательно:   21.4.2007, 2:24
- - Южный   У меня такой вопрос к специалистам: десятиэтажка н...   25.9.2012, 9:06
|- - salikc   Цитата(Южный @ 25.9.2012, 9:06) почему та...   8.10.2012, 22:42
- - Работник   У Вас было не исправно вводное УЗО, и его заменили...   25.9.2012, 10:30
- - Южный   Спасибо за консультацию, так и сделаю. Про водогре...   25.9.2012, 22:29
- - машинист   Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру...   18.5.2013, 17:12
|- - arakl   Цитата(машинист @ 18.5.2013, 18:12) Я,зан...   18.11.2013, 12:10
- - savelij®   arakl, то что подняли старую тему не так страшно.....   18.11.2013, 14:03
- - с2н5он   10 мА+10 мА   18.11.2013, 16:58
- - Пётрович   Вопрос чайниковый, зато в теме Так значит УЗО с...   4.11.2018, 9:24
|- - savelij®   Цитата(Пётрович @ 4.11.2018, 9:24) Или УЗ...   4.11.2018, 19:59
- - Олега   Трудно сказать чем руководствуются при сочинении т...   4.11.2018, 23:58
- - Пётрович   Наверное это утратило актуальность, потому что мер...   5.11.2018, 20:15
- - Null   Нет, не утратило. Заземление, при замыкании фазног...   5.11.2018, 20:47


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему