Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
|
|
|
23.1.2007, 10:54
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует только в Беларуси)
Е.3 Применение УЗО является обязательным: — если устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания, и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов; — для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током; — для групповых линий в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.), а также в передвижных и стационарных вагончиках с местами для проживания; — для групповых линий, питающих электроприёмники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор); — для групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряжении сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током; — для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания; — для групповых линий, питающих розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ; — для систем электрообогрева полов; — для групповых сетей установок световой рекламы и архитектурного освещения зданий. — для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сда-ваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами. Е.4 Рекомендуется установка УЗО для: — электронагревательных кабелей, монтируемых в земле и на открытых пространствах; — для групповых линий, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые на столах для проведения опытов в высших и средних специальных учебных заведениях; — для групповых линий, питающих штепсельные розетки, электроплиты, насосы и электроводонагре-ватели в квартирах, коттеджах, в домиках на участках садоводческих товариществ и в хозпостройках; — в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защитного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии включения только фазного проводника); — групповых линий, питающих демонстрационные стенды; — сетей, где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты. Е.5 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из условий обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативно-техническими документами. Применение УЗО в линиях, питающих стационарно установленные электрооборудование и светильни-ки, как правило, не требуется (к стационарно установленному электрооборудованию, даже если оно под-ключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее катков для передвижения электрооборудо-вание весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и на-личия катков). Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отклю-чение которых может привести к опасным последствиям — созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т. п. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:53 |
|