Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотное регулирование , Управление двигателями насосов посредством частотных преобразователей

BoGoMoL
сообщение 31.10.2011, 10:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 24155



Доброго времени суток. Занимаемся проектированием центрального теплового пункта. Сетевые насосы Grundfos (один в работе, другой в резерве) необходимо оснастить частотными преобразователями для поддержания постоянного давления. Были рассмотрены преобразователи MICROMASTER 430 (SIEMENS) и система автоматического управления MPS (WILO). И в первом и во втором случае регулирование частоты вращения предусмотрено только для основного насоса, резервный же насос включается в систему через контакторы либо устройство плавного пуска. То есть резервный насос будет включаться в том случае, если рабочий насос не сможет обеспечить необходимого напора (давления). Но если выйдет из строя рабочий, то резервный насос частотником управляться не будет. Кто сталкивался с решением подобных вопросов, просьба поделиться их решением. (Мощность одного насоса 250 кВт).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 31.10.2011, 12:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у нас на котельной подобная ситуация, при выходе (остановке) одного сетевого насоса переключение на второй делаем вручную на частотник, есть и автоматика, но она переклюбчает в рабочем режиме с одного насоса на другой для выработки ресурса насосов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BoGoMoL   Частотное регулирование   31.10.2011, 10:00
- - энергетик22   ЦитатаСетевые насосы Grundfos Насосы ГВС или цир...   31.10.2011, 10:36
|- - BoGoMoL   Цитата(энергетик22 @ 31.10.2011, 18:36) Н...   1.11.2011, 4:04
- - scasi   Цитата(BoGoMoL @ 31.10.2011, 13:00) Добро...   31.10.2011, 10:57
- - с2н5он   у нас на котельной подобная ситуация, при выходе (...   31.10.2011, 12:33
- - Sinus   Частотник "Дельта" зело борзо справляетс...   1.11.2011, 15:35
- - MS_MASTER   Приветствую всех. Господа, в продолжение темы про ...   20.1.2012, 21:34
|- - Гость_scasi_*   Цитата(MS_MASTER @ 20.1.2012, 21:34) Прив...   23.1.2012, 5:35
|- - DronXP   Цитата(Гость_scasi_* @ 23.1.2012, 12:35) ...   24.1.2012, 0:13
- - RomanNV   В таких случаях, как правило, положение спасают оф...   21.1.2012, 11:57
- - с2н5он   скажите что это как и мощность максимальная величи...   21.1.2012, 15:40
- - Sinus   А инспектора не смутило кол-во оборотов на той же ...   24.1.2012, 2:06
- - scasi   Тут ведь как, знать всё не возможно и инспектора о...   24.1.2012, 5:20
- - сергей_абрамов   Кстати! В тему1 Года три назад пришлось башлят...   24.1.2012, 15:27