Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотное регулирование , Управление двигателями насосов посредством частотных преобразователей

BoGoMoL
сообщение 31.10.2011, 10:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 24155



Доброго времени суток. Занимаемся проектированием центрального теплового пункта. Сетевые насосы Grundfos (один в работе, другой в резерве) необходимо оснастить частотными преобразователями для поддержания постоянного давления. Были рассмотрены преобразователи MICROMASTER 430 (SIEMENS) и система автоматического управления MPS (WILO). И в первом и во втором случае регулирование частоты вращения предусмотрено только для основного насоса, резервный же насос включается в систему через контакторы либо устройство плавного пуска. То есть резервный насос будет включаться в том случае, если рабочий насос не сможет обеспечить необходимого напора (давления). Но если выйдет из строя рабочий, то резервный насос частотником управляться не будет. Кто сталкивался с решением подобных вопросов, просьба поделиться их решением. (Мощность одного насоса 250 кВт).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
энергетик22
сообщение 31.10.2011, 10:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 24385



Цитата
Сетевые насосы Grundfos

Насосы ГВС или циркуляционные в системе отопления ?
В вашем случае рабочий и резервный насос с разных секций шин?
Опишите подробнее какая задача стоит.
Цитата
Но если выйдет из строя рабочий, то резервный насос частотником управляться не будет.

Думаю нормально это -необязательно в аварийном режиме частотное регулирование -не каждый день насосы из строя выходят и устройство плавного пуска вполне достаточно.
Если насосы должны переключаться чтобы обеспечит одинаковую наработку тогда желательно два частотника чтобы подключить их от разных секций шин.
У меня была практика когда после частотника ставили контакторы и вручную выбирали управляемый насос но производители не рекомендуют в цепь между частотником и двигателем контакторы ставить.

Все зависит от того какой у Вас бюджет и какие задачи.
Какая категория насосной станции?
Дежурный персонал будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BoGoMoL
сообщение 1.11.2011, 4:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.9.2011
Пользователь №: 24155



Цитата(энергетик22 @ 31.10.2011, 18:36) *
Насосы ГВС или циркуляционные в системе отопления ?
В вашем случае рабочий и резервный насос с разных секций шин?
Опишите подробнее какая задача стоит.

Думаю нормально это -необязательно в аварийном режиме частотное регулирование -не каждый день насосы из строя выходят и устройство плавного пуска вполне достаточно.
Если насосы должны переключаться чтобы обеспечит одинаковую наработку тогда желательно два частотника чтобы подключить их от разных секций шин.
У меня была практика когда после частотника ставили контакторы и вручную выбирали управляемый насос но производители не рекомендуют в цепь между частотником и двигателем контакторы ставить.

Все зависит от того какой у Вас бюджет и какие задачи.
Какая категория насосной станции?
Дежурный персонал будет?

Насосы циркуляционные в системе отопления гонят воду на обратке к подогревателю. Питаются с одной секции шин. Необходимо автоматическое переключение для одинаковой выработки ресурса насосов, а также включение резервного насоса при отключении рабочего тоже должно быть автоматическим (согласно СНиП "Тепловые сети"). По поводу бюджета...заказчик хочет, чтобы все было выполнено на уровне (21 век мол на дворе), но, думаю, он не подозревает, что один частотник SIEMENS обойдется ему в почти 500 тыс. рублей. Но, как говорится, хозяин - барин, будет ему сюрприз. Категория электроснабжения - 2. Дежурный персонал - 2 чел.


Всем спасибо за внимание. Связался с представителями WILO в нашем округе. Для решения данной задачи предложили прибор управления SK-712 - системы с частотным регулированием модификации "w" с отдельным преобразователем частоты на каждый насос. Частотники поставим SIEMENS, поскольку двигатели насосов Grundfos той же марки. Не хотелось бы сборной солянки из оборудования разных фирм, но сроки поджимают. Хорошо, что не пришлось изобретать велосипед и разрабатывать дополнительные схемы, а нашлось готовое решение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BoGoMoL   Частотное регулирование   31.10.2011, 10:00
- - энергетик22   ЦитатаСетевые насосы Grundfos Насосы ГВС или цир...   31.10.2011, 10:36
|- - BoGoMoL   Цитата(энергетик22 @ 31.10.2011, 18:36) Н...   1.11.2011, 4:04
- - scasi   Цитата(BoGoMoL @ 31.10.2011, 13:00) Добро...   31.10.2011, 10:57
- - с2н5он   у нас на котельной подобная ситуация, при выходе (...   31.10.2011, 12:33
- - Sinus   Частотник "Дельта" зело борзо справляетс...   1.11.2011, 15:35
- - MS_MASTER   Приветствую всех. Господа, в продолжение темы про ...   20.1.2012, 21:34
|- - Гость_scasi_*   Цитата(MS_MASTER @ 20.1.2012, 21:34) Прив...   23.1.2012, 5:35
|- - DronXP   Цитата(Гость_scasi_* @ 23.1.2012, 12:35) ...   24.1.2012, 0:13
- - RomanNV   В таких случаях, как правило, положение спасают оф...   21.1.2012, 11:57
- - с2н5он   скажите что это как и мощность максимальная величи...   21.1.2012, 15:40
- - Sinus   А инспектора не смутило кол-во оборотов на той же ...   24.1.2012, 2:06
- - scasi   Тут ведь как, знать всё не возможно и инспектора о...   24.1.2012, 5:20
- - сергей_абрамов   Кстати! В тему1 Года три назад пришлось башлят...   24.1.2012, 15:27