Добрый день,
На коммерческом счетчике 3ф 6кВ отпала фаза. Считать он, естественно, стал меньше. Вот возник вопрос -на сколько меньше? Первое, что приходит в голову -на треть )) Можно ли как-то с помощью формул и теории точно установить величину недоучета, в процентах от того что он насчитывал? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Схемы, к сожалению, у меня нет. Она у поставщика.
На счетчик заведены 3 фазы от секционного ТН и 2 ТТ моего присоединения. Нагрузку можно считать симметричной, 99% и более всей нагрузки асинхронные двигатели. Просто хотелось теоретически оценить адекватность методики, которую применяет поставщик при начислении недоучета. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |