Подскажите, кто знает, пожалуйста...
Поставил УЗО (abb) с током утечки 10 миллиампер на ванную (свет и розетки). Сеть двухпроводная, землю взял со шпильки крепления водопроводных труб. От "теста" срабатывает. Что-то дернуло меня проверить по-другому. При замыкании на "землю" через нагрузку (контрольная лампа или паяльник) нулевого провода - срабатывает, а фазного - НЕТ! Не могу понять, почему? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Нельзя делать электрическое соединение между PEN-проводником итрубами(вода как хол. так и гор., а также газ)
Обязательно нужно!!!!. Только не путайте последовательность: вы РЕН потенциал берете с контура зеземления и потом, дополнительно, для выравнивания потенциала (читай чтобы сработал автомат или УЗО) присоединяете к контуру заземления и РЕН проводникам трубы и ванну. А ни в коем разе не наоборот: брать РЕН поетнциал с трубы. Цитата Совсем недавно. В подвале жилого дома труба металлич., в ней 4 АПВ. Труба эта горячая (45-50С).На поверку выяснилось, что один из фазных АПВ пробил внутри на трубу. И где -то эта труба соединялась с землей, но вот сопротивление было не маленькое. И труба эта работала как ТЭН, да еще током била сантехников, которые в подвал спускались. Защита, понятное дело, "считала" трубу удобоваримой нагрузкой, и поэтому отключаться отказывалась.
А вы говорите, между трубами 11Ом... При сдаче проверяется 2 параметра: 1. Сопротивление растекания контура заземления. Грубо - то как ток уходит в землю. 2. Сопротивление между заземлителями и заземляемыми элементами. В том числе и трубами. Сопротивление должно быть в районе 0.05 ОМ. Видимо сопротивление между контуром и трубой было выше. Цитата У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у проверяет срабатывание УЗО на сопротивление.
А у вас на чукотке это как делается? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |