Есть сеть, в которой косинус фи 0,95. Какие будут отличия в зависимости от характера нагрузки данной сети (активно-индуктивная или активно-емкостная)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gvozd
сообщение 21.11.2011, 14:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 25083



Вопрос возник при изучении явления перекомпенсации реактивной мощности. Во многих источниках пишется, что не рекомендуется перекомпенсация или полная компенсация, но не очень понятно объясняется последствия данного явления. Как я понимаю, в случае компенсации до косинуса фи 0,95 в сети будет активно-индуктивная нагрузка, а при перекомпенсации и достижении косинуса фи 0,95 в сети будет активно- емкостная нагрузка. Вот и интересуют, отличия в сети в зависимости от типа нагрузки и почему не рекомендуется перекомпенсация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gvozd   Отличие активно-индуктивной нагрузки от активно-емкостной.   21.11.2011, 10:44
- - SerJant27   Отличие чего от чего? Неясно. Неконкретный вопрос.   21.11.2011, 12:54
- - Sinus   Отличия будут в значении знака угла фи либо +, либ...   21.11.2011, 13:34
- - gvozd   Вопрос возник при изучении явления перекомпенсации...   21.11.2011, 14:34
- - с2н5он   перекомпенсация приведет к увеличению потерь ЭЭ и ...   21.11.2011, 15:43
- - Джоуль   В сети должно быть немного реактивной энергии. А в...   21.11.2011, 15:54
|- - arakl   Цитата(Джоуль @ 21.11.2011, 15:54) В сети...   21.6.2014, 11:41
- - gvozd   Цитата(с2н5он @ 21.11.2011, 15:43) переко...   21.11.2011, 16:10
|- - scasi   Цитата(gvozd @ 21.11.2011, 20:10) А можно...   22.11.2011, 6:15
- - Работник   При достижении cos фи =1, произойдет резонанс нап...   22.11.2011, 7:47
|- - protector   Цитата(Работник @ 22.11.2011, 8:47) При ...   23.11.2011, 2:28
|- - asverevkin   Цитата(Работник @ 22.11.2011, 11:47) При ...   14.1.2017, 22:46
- - gvozd   Цитата(scasi @ 22.11.2011, 6:15) 1. Обычн...   22.11.2011, 16:26
- - Работник   С резонансом может и напутал. Но вот про перекомпе...   23.11.2011, 9:37
- - doro   От перекомпенсации реактивной мощности никаких кат...   23.11.2011, 19:49
- - с2н5он   как уже было сказано - произойдет и кстати поставщ...   23.11.2011, 22:33
- - Гость   перекомпенсация и недокомпенсация имеет совершенно...   24.11.2011, 11:47
- - с2н5он   откуда такой вывод про одинаковые последствия? при...   24.11.2011, 14:19
- - Гость   То есть, поставщик заранее идет на пониженный коси...   24.11.2011, 21:41
- - Sokoloff79   Цитата(Гость @ 24.11.2011, 12:47) переком...   24.11.2011, 22:35
- - Гость   Перекомпенсация создаёт на стороне потребителя емк...   21.6.2014, 4:52
- - asverevkin   Привет всем! Синхронный двигатель выдает емкос...   14.1.2017, 16:59
|- - eugevict   Цитата(asverevkin @ 14.1.2017, 17:59) При...   15.1.2017, 15:45
- - asverevkin   Разобрался, пуск СД асинхронный, а РМ он дает при...   15.1.2017, 19:25
|- - Valerapol   Цитата(asverevkin @ 15.1.2017, 19:25) Раз...   16.1.2017, 9:19
- - Ваня Иванов   Спорили, спорили, да так и не пришли к правильному...   18.3.2017, 13:09
- - Pantryk   Ну это вам надо очень постараться, чтобы для генер...   20.3.2017, 16:38
- - Ваня Иванов   Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 16:38) Ну это...   21.3.2017, 12:39
- - Гость   Например как у нас: Есть подстанция уровня 6кВ кот...   21.3.2017, 14:21
- - Pantryk   Ваня Иванов, я не говорил, что перекомпенсация не ...   22.3.2017, 11:42