Лампы накаливания через УЗО , Отключается УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Лампы накаливания через УЗО , Отключается УЗО |
11.2.2011, 20:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 15833 |
При включении двух групп освещения ламп накаливания срабатыват вводное УЗО 300 мА. Есть две группы на двух автоматах подключенных через узо. На каждом АВ по три лампы накаливания от 60 до 150Вт, т.е всего 6 ламп разного номинала. При включении 4 ламп, проблем нет, при 5 лампах УЗО при включении автоматов иногда срабатывает, при включении 6 ламп - срабатывает всегда независимо от порядка вкл. АВ. Может ли быть у ламп накаливания такой ток утечки что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки ?
|
|
|
Гость_Гость_Ivan_*_* |
22.11.2011, 22:14
Сообщение
#2
|
Гости |
При включении двух групп освещения ламп накаливания срабатыват вводное УЗО 300 мА. Есть две группы на двух автоматах подключенных через узо. На каждом АВ по три лампы накаливания от 60 до 150Вт, т.е всего 6 ламп разного номинала. При включении 4 ламп, проблем нет, при 5 лампах УЗО при включении автоматов иногда срабатывает, при включении 6 ламп - срабатывает всегда независимо от порядка вкл. АВ. Может ли быть у ламп накаливания такой ток утечки что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки ? Обращаю внимание, на упоминание лампы в 60Вт. Ток такой лампы составляет чуть меньше 300мА. С большой вероятностью одна из 60Вт ламп соединена с "землей", и при ее включении УЗО работает практически на пределе, и для его "ложного срабатывания" достаточно небольшой доп. утечки тока вследствие подключения дополнительной нагрузки |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 16:58 |
|