Где необходимо устанавливать Узо? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где необходимо устанавливать Узо? |
Гость_smana1_* |
5.11.2006, 0:07
Сообщение
#1
|
Гости |
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
|
|
|
31.1.2007, 11:32
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е
Е.18 Для групповых линий электроприемников, указанных в Е.З и Е.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА. В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными то-ками утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс. В групповых линиях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных по поражению электрическим током, рекомендуется устанавливать УЗО на ток срабатывания до 10 мА. Е.19 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока короткого замыкания недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты рекомендуется установка УЗО на ток срабатывания до 300 мА. |
|
|