Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Где необходимо устанавливать Узо?

Гость_smana1_*
сообщение 5.11.2006, 0:07
Сообщение #1





Гости






Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Mephisto
сообщение 31.1.2007, 11:32
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2006
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426



Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е

Е.18 Для групповых линий электроприемников, указанных в Е.З и Е.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.
В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными то-ками утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс.
В групповых линиях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных по поражению электрическим током, рекомендуется устанавливать УЗО на ток срабатывания до 10 мА.
Е.19 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока короткого замыкания недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты рекомендуется установка УЗО на ток срабатывания до 300 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smana1   Где необходимо устанавливать Узо?   5.11.2006, 0:07
- - Мечта электрика   Re: Где необходимо устанавливать Узо?   10.11.2006, 12:13
- - "Влад"ик"   ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в...   11.11.2006, 1:35
- - andrey357   ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в...   11.11.2006, 22:32
- - Юра_проектировщик   УЗО ставится во многих случаях, как то, например, ...   24.12.2006, 18:37
- - Pastor   Я тоже с этим столкнулся недавно. Ведь УЗО ставит...   10.1.2007, 16:34
- - Flash   Pastor Совершенно верно (шоб самому спать было спо...   12.1.2007, 15:39
- - Феодор   Правильный вопрос - где не нужно ставить УЗО.   12.1.2007, 21:27
- - Mephisto   П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует ...   23.1.2007, 10:54
- - Sergey spb   Где необходимо устанавливать Узо?   30.1.2007, 23:10
- - Феодор   А куда ставить? 30 мА - не на все случаи жизни реш...   30.1.2007, 23:39
- - Mephisto   Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п...   31.1.2007, 11:27
- - Mephisto   Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 пр...   31.1.2007, 11:32
- - Л.Ю.К.   В России   20.4.2007, 21:53
- - Л.Ю.К.   С изолированной   20.4.2007, 22:16
- - Л.Ю.К.   применены   20.4.2007, 22:36
- - Л.Ю.К.   глухозаземленной   20.4.2007, 22:53
- - Л.Ю.К.   быть   20.4.2007, 23:19
- - Л.Ю.К.   не более   20.4.2007, 23:35
- - Л.Ю.К.   .   20.4.2007, 23:52
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 0:10
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 0:29
- - Л.Ю.К.   архитектурного   21.4.2007, 0:46
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 1:03
- - Л.Ю.К.   Допускается   21.4.2007, 1:21
- - Л.Ю.К.   находящихся   21.4.2007, 2:00
- - Л.Ю.К.   Применение УЗО обязательно:   21.4.2007, 2:24
- - Южный   У меня такой вопрос к специалистам: десятиэтажка н...   25.9.2012, 9:06
|- - salikc   Цитата(Южный @ 25.9.2012, 9:06) почему та...   8.10.2012, 22:42
- - Работник   У Вас было не исправно вводное УЗО, и его заменили...   25.9.2012, 10:30
- - Южный   Спасибо за консультацию, так и сделаю. Про водогре...   25.9.2012, 22:29
- - машинист   Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру...   18.5.2013, 17:12
|- - arakl   Цитата(машинист @ 18.5.2013, 18:12) Я,зан...   18.11.2013, 12:10
- - savelij®   arakl, то что подняли старую тему не так страшно.....   18.11.2013, 14:03
- - с2н5он   10 мА+10 мА   18.11.2013, 16:58
- - Пётрович   Вопрос чайниковый, зато в теме Так значит УЗО с...   4.11.2018, 9:24
|- - savelij®   Цитата(Пётрович @ 4.11.2018, 9:24) Или УЗ...   4.11.2018, 19:59
- - Олега   Трудно сказать чем руководствуются при сочинении т...   4.11.2018, 23:58
- - Пётрович   Наверное это утратило актуальность, потому что мер...   5.11.2018, 20:15
- - Null   Нет, не утратило. Заземление, при замыкании фазног...   5.11.2018, 20:47