![]() Проблема с ИБП подключенным от генератора. , Качество электроэнергии от генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблема с ИБП подключенным от генератора. , Качество электроэнергии от генератора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.10.2009 Пользователь №: 15734 ![]() |
Имеется бензиновый генератор китайского производства, мощностью 5,5кВА, судя по всему синхронный(т.к. с щетками), для нужд резервного электроснабжения частного дома.
Котел и копьютер включены череб ИБП, на котле UPS Start 1000VA, UPS BackUp 620VA. При переключении электроснабжения на генератор ИБП не переходят на питани от него, они делают вид как будто нет сети, т.е. он пищит, горит лампа OnBattery, ламп о недонапряжении или перенапряжении или плохом качестве сети не горит. при это напряжение 220В, остальные все потребители, в т.ч. и котел, если его просто включить в розетку и компьютер прекрасно работают от генератора. Судя по всему, ИБП чемто ненравится напряжение от генератора, но чем? где искать проблему и главное какими средствами? Нейтраль генаратора пробовали заземлять и отрывать от сети - ничего не меняется. Сообщение отредактировал DarkHamster - 16.11.2011, 7:25 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Если снять корпус воздухана все будет хорошо видно. Усли при запуске прикрывать дроссельную заслонку тогда активизируется топливный жиклер холостого хода и переходная система- три маленьких дырочки над отверстием. Возможно у вас обедненная смесь. Скачайте видео с аглицкого сайта и почистите карб.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 15:25 |
|
![]() |