Всем здрасте!
Подскажите решение пожалуйста. Две кабельных линии 0,4кВ взаиморезервирующих прокладываются по стене здания в разных отсеках одного металлического лотка. После ввода в здание кабельная трасса пойдет под фальшполом. Вопрос в том, как, каим сопсобом прокладывать эти две КЛ внутри здания до шкафа? По чистому полу в том же лотке, либо конструкции какие-то надо городить? Или эти линии еще как-то можно разделить? Помогите, очень нужно! :!: |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос еще в сечении кабеля, прокладывается ли он в лотке в принципе.
Думается в один лоток, даже с переборкой (толщина стенки?), резервируемые укладывать не стоит. ПУЭ в п.2.1.16 допускает(не лучший вариант) прокладку проводки (в гл.2.1, до 16 мм2) "в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала". При этом о локализующей способности перегородки ни слова, как бы и не требуется "защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей". Два лотка лучше. Под фальшполом разделить можно кирпичом Сообщение отредактировал Олега - 1.12.2011, 13:57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |