Подскажите решение пожалуйста. Две кабельных линии 0,4кВ взаиморезервирующих прокладываются по стене здания в разных отсеках одного металлического лотка. После ввода в здание кабельная трасса пойдет под фальшполом. Вопрос в том, как, каим сопсобом прокладывать эти две КЛ внутри здания до шкафа? По чистому полу в том же лотке, либо конструкции какие-то надо городить? Или эти линии еще как-то можно разделить? Помогите, очень нужно! :!: |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2008 Из: Пермь Пользователь №: 11280 ![]() |
Вопрос еще в сечении кабеля, прокладывается ли он в лотке в принципе. Думается в один лоток, даже с переборкой (толщина стенки?), резервируемые укладывать не стоит. ПУЭ в п.2.1.16 допускает(не лучший вариант) прокладку проводки (в гл.2.1, до 16 мм2) "в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала". При этом о локализующей способности перегородки ни слова, как бы и не требуется "защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей". Два лотка лучше. Под фальшполом разделить можно кирпичом Кабель толстый, сечением 4*150 ВВГнг. Лоток 200*50 толщина стенки 0,8 мм. Подробней объясню ситуацию. Нагрузка (ЦОД) питается от трех источников - ТП1, ТП2 и ДГУ. От ТП1 до здания где располагается ЦОД кабель идет открыто по эстакаде, далее по стене здания в лотке совместно кабелем №2. КЛ№2 выходит на улицу из ТП2, располагающейся на первом этаже здания где и расположен ЦОД. В том же лотке поднимается на высоту второго этажа и по фасаду здания до места ввода. Ну а там уже внутри помещения под фальшполом. Лучшего способа разделить я не нахожу, поскольку там приличный пучок кабелей по стене идет и места для того чтоб кабельные конструкции городить нет. От ДГУ кабель заходит с другого торца здания. Просто нужен совет-подтверждение... Чтоб сомнения не мучили в правильности выбора решения... А может кто и отговорит и подскажет другой путь... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 23:09 |
|
![]() |