Совместная прокладка взаиморезервируемых кабелей , КЛ-0,4кВ

Urka
сообщение 1.12.2011, 9:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 11280



Всем здрасте!
Подскажите решение пожалуйста.
Две кабельных линии 0,4кВ взаиморезервирующих прокладываются по стене здания в разных отсеках одного металлического лотка. После ввода в здание кабельная трасса пойдет под фальшполом. Вопрос в том, как, каим сопсобом прокладывать эти две КЛ внутри здания до шкафа? По чистому полу в том же лотке, либо конструкции какие-то надо городить? Или эти линии еще как-то можно разделить?
Помогите, очень нужно! :!:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Urka
сообщение 2.12.2011, 7:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 11280



Цитата(Олега @ 1.12.2011, 15:17) *
Вопрос еще в сечении кабеля, прокладывается ли он в лотке в принципе.
Думается в один лоток, даже с переборкой (толщина стенки?), резервируемые укладывать не стоит. ПУЭ в п.2.1.16 допускает(не лучший вариант) прокладку проводки (в гл.2.1, до 16 мм2) "в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала". При этом о локализующей способности перегородки ни слова, как бы и не требуется "защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей". Два лотка лучше.
Под фальшполом разделить можно кирпичом


Кабель толстый, сечением 4*150 ВВГнг. Лоток 200*50 толщина стенки 0,8 мм.
Подробней объясню ситуацию. Нагрузка (ЦОД) питается от трех источников - ТП1, ТП2 и ДГУ. От ТП1 до здания где располагается ЦОД кабель идет открыто по эстакаде, далее по стене здания в лотке совместно кабелем №2. КЛ№2 выходит на улицу из ТП2, располагающейся на первом этаже здания где и расположен ЦОД. В том же лотке поднимается на высоту второго этажа и по фасаду здания до места ввода. Ну а там уже внутри помещения под фальшполом.
Лучшего способа разделить я не нахожу, поскольку там приличный пучок кабелей по стене идет и места для того чтоб кабельные конструкции городить нет. От ДГУ кабель заходит с другого торца здания.

Просто нужен совет-подтверждение... Чтоб сомнения не мучили в правильности выбора решения... А может кто и отговорит и подскажет другой путь... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Urka   Совместная прокладка взаиморезервируемых кабелей   1.12.2011, 9:18
- - ez81   Сами ответили на свой вопрос в лотке с соблюдение...   1.12.2011, 9:36
- - Олега   Вопрос еще в сечении кабеля, прокладывается ли он ...   1.12.2011, 13:17
- - Urka   Цитата(Олега @ 1.12.2011, 15:17) Вопрос е...   2.12.2011, 7:01
- - Олега   0,8 локализует (выдерживает КЗ, не прогарает) толь...   2.12.2011, 14:46
|- - OBON   Цитата(Олега @ 2.12.2011, 17:46) 0,8 лока...   2.12.2011, 18:39
- - Олега   Доброго здоровья, Владимир Да уж, пропустил. Именн...   2.12.2011, 19:25
- - Urka   Цитата(OBON @ 2.12.2011, 21:39) В ПУЭ п.2...   4.12.2011, 7:49
- - Олега   Так ни кто и не сомневался. На основании какого до...   4.12.2011, 21:33
- - SVFedorov   Вот читаю я все вышеперечисленное, а ответа вразум...   11.11.2015, 15:06
|- - Олега   Цитата(SVFedorov @ 11.11.2015, 15:06) 1. ...   11.11.2015, 15:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SVFedorov @ 11.11.2015, 15:06) ......   12.11.2015, 11:51
|- - SVFedorov   [quote name='Гость сочувствующий' date=...   16.11.2015, 8:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SVFedorov @ 16.11.2015, 8:59) ... ...   16.11.2015, 15:18
- - с2н5он   вопросы не нужно дублировать   11.11.2015, 15:37
- - SVFedorov   Спасибо, "Олега". Но у меня заказчик нем...   11.11.2015, 16:17
- - Pantryk   На счет мастики у нас решили избегать этого (хоть ...   11.11.2015, 18:44
- - SVFedorov   В итоге так я ответ и не получил. А в нормативной ...   12.11.2015, 10:51
- - Pantryk   Нету такого акта. Типовой проект на прокладку по л...   16.11.2015, 9:23
- - Prohojii   Здравствуйте Есть ли норматив по способу прокладки...   8.1.2016, 16:47
- - FRAER   Prohojii, можно, но лучше не надо, велика вероятно...   8.1.2016, 17:30