Добрый день!
Решили цепляться к кабелю 3 жилы между двумя светильниками, что бы запитать прожектор в ТЦ. Отключили питание клавишным выключателем. Оба светильника погасли. Пробник показал отсутствие напряжения в кабеле.(пробник исправный 100%). При перекусывании кабеля отрубился сразу вводной автомат в ТЦ.(минуя 3 автомата по дороге). Далее отключили напругу уже линейным автоматом и запитались без проблем. Подскажите почему так происходит? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
выключатель порвал фазу, пробник ничего не показал, правильно.
при перекусывании замкнули ноль и землю. КЗ не произошло (иначе было бы более эмоциональное сообщение) Выбило УЗО на вводе. на групповых похоже УЗО нет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |