Добрый день!
Решили цепляться к кабелю 3 жилы между двумя светильниками, что бы запитать прожектор в ТЦ. Отключили питание клавишным выключателем. Оба светильника погасли. Пробник показал отсутствие напряжения в кабеле.(пробник исправный 100%). При перекусывании кабеля отрубился сразу вводной автомат в ТЦ.(минуя 3 автомата по дороге). Далее отключили напругу уже линейным автоматом и запитались без проблем. Подскажите почему так происходит? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стоит. Может действительно там защита от утечки есть... Только все же не ясно, почему когда линейный автомат отрубили жизнь наладилась? Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |