Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

уличное освещение

Евгений 82
сообщение 9.12.2011, 20:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22366



Имеется 12 светильников РКУ-250 на столбах.Натянут кабель СИП 4х16,т.е. трёхфазная сеть.По четыре светильника на фазу.Включается освещение с контактора.Хотел узнать почему при включении часть из них загорается сразу,часть через 15мин,часть через час.Иногда сразу ни один не загорается.Потом постепенно разгораются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений 82
сообщение 13.12.2011, 16:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22366



вот и я думаю что не хватает какого-то импульса для пуска.им нужен какой-то "пинок"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.12.2011, 18:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Евгений 82 @ 13.12.2011, 16:34) *
вот и я думаю что не хватает какого-то импульса для пуска.им нужен какой-то "пинок"

ага, некоторые отечественные лампы и с пинка на морозе не заводятся!!
так что...
Цитата
Ставьте Philips .


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений 82   уличное освещение   9.12.2011, 20:20
- - savelij®   не пытались напряжение померить?...   9.12.2011, 20:49
- - protector   Если Вы имеете ввиду включение полностью остывших ...   9.12.2011, 23:32
- - Евгений 82   Напряжение мерил-в норме.Светильники новые.Ходил п...   10.12.2011, 16:16
- - protector   Возможно, что лампы. А может их выкрутить и пропая...   10.12.2011, 16:38
- - Евгений 82   или просто выкинуть и купить качественные.Кстати,п...   10.12.2011, 16:54
|- - Volt380   Цитата(Евгений 82 @ 10.12.2011, 16:54) ил...   10.12.2011, 21:34
- - с2н5он   сначала брали отечественные, потом остановилсиь на...   10.12.2011, 17:18
- - vic06   Все светильники, устанавливающиеся на высоте, нужн...   10.12.2011, 19:05
- - Евгений 82   там герм.прокол.Кабель СИП.   10.12.2011, 19:09
- - Carpovich   Перед установкой светильников Вы в них ревизию про...   11.12.2011, 14:22
- - Volt380   ну это если 2-3светильника, ну за 12 я бы не взялс...   11.12.2011, 18:26
- - Евгений 82   Да я и не буду их снимать.Просто хотел услышать мн...   11.12.2011, 18:55
- - Volt380   лампы г**но значит. какие лампы используете? если ...   11.12.2011, 20:31
- - Евгений 82   вот и я думаю что не хватает какого-то импульса дл...   13.12.2011, 16:34
|- - Volt380   Цитата(Евгений 82 @ 13.12.2011, 16:34) во...   13.12.2011, 18:06
- - Мастер Джу   Цитата(Евгений 82 @ 10.12.2011, 1:20) Име...   13.12.2011, 16:52
- - Евгений 82   понял.спасибо   13.12.2011, 16:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены