Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Наша фирма производит оборудование для которого изготавливают шкафы управления. Как правило это шкафы для управления двигателями, их может быть от 2 до 10. Нужен совет, что лучше ставить на вводе в этом шкафу автомат или выключатель нагрузки(ВН)? Мне кажется, что с точки зрения потребителя нашей продукции лучше чтобы в шкафу стоял ВН, тогда можно подобрать кабель по автомату который будет питать нашу установку, иначе придётся ставить автомат номиналом выше (для селективности) и не факт что сечение вводного кабеля при этом не измениться. Кто что думает по этому поводу?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Сам потребитель ничего не просит, это я просто рассуждал... Как правило условия не известны, т.к. заказчик покупает оборудование, а не наши шкафчики и конкретных условий не ставит. Ну представьте, что вы покупаете оборудование у которого есть шкаф управления, например компрессор, условий по вводному аппарату вы же не ставите. Вы его покупаете, а затем электрик начинает разбираться как его запитать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |