Обнаружил 3хфазный счетчик прямого включения с обкусанным нулем.
(все нули собираются на шинке, в счетчик идет 1 провод) Возникли вопросы: -если это не влияет на погрешности, то зачем нужен нуль на счетчике? -если влияет, то нет ничего проще для хищения э/э, чем обрыв нуля. |
|
|
14.12.2011, 18:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22916 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в руководстве есть схема подключения, все остальное отсебятина, не важно при этом влияет или нет
откуда ноль на ШУ? если не с линии, то и схема подключения дома по крайней мере не TN пысы: про пунктир ничего в руководстве не нашел, хотя на схеме он есть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.12.2011, 9:51
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
пысы: про пунктир ничего в руководстве не нашел, хотя на схеме он есть пунктир не описан именно в этом руководстве (видимо потому, что старый счетчик). В Руководствах к новым счетчиком и пунктир есть, и написано, что обозначенное пунктиром необязательно для подключения. Просто мне часто с НЗиФ'овскими счетчиками сталкиваться приходится... -------------------- Я так люблю свою Страну