![]() Автомат или выключатель нагрузки? , Что поставить на вводе? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автомат или выключатель нагрузки? , Что поставить на вводе? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Наша фирма производит оборудование для которого изготавливают шкафы управления. Как правило это шкафы для управления двигателями, их может быть от 2 до 10. Нужен совет, что лучше ставить на вводе в этом шкафу автомат или выключатель нагрузки(ВН)? Мне кажется, что с точки зрения потребителя нашей продукции лучше чтобы в шкафу стоял ВН, тогда можно подобрать кабель по автомату который будет питать нашу установку, иначе придётся ставить автомат номиналом выше (для селективности) и не факт что сечение вводного кабеля при этом не измениться. Кто что думает по этому поводу?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да бывает такое когда на вводе стоит АВ, а кабель к нему 95мм и начинает монтажник изгибаться. В остальном сборные (с начинкой) шкафы изготавливаются под конкретного заказчика.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |