Кабеля , в больнице. В чем проложить?

Salt
сообщение 14.12.2011, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 25379



подскажите, в чем проложить группы кабелей освещения и розеток под подвесным потолком в коридоре в больнице?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 14.12.2011, 17:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



в металлических трубах ф 57мм.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.12.2011, 23:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 14.12.2011, 17:17) *
в металлических трубах ф 57мм.

Можно спросить где приведена норма на металл и именно 57мм ?
Очень-очень надо, делаю как раз больничку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Salt
сообщение 15.12.2011, 0:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.12.2011
Пользователь №: 25379



Цитата(Олега @ 14.12.2011, 23:03) *
Можно спросить где приведена норма на металл и именно 57мм ?
Очень-очень надо, делаю как раз больничку.

и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.12.2011, 14:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Salt @ 15.12.2011, 1:14) *
и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все

Получается нормально. icon_biggrin.gif реконструкция роддома. Примерно половина всех отделений.
Щиты в существующих нишах с дверцами, через ниши идут все стояки. Там где щитки с мед.сист.IT - вент.решетки.
АО в строгом соответствии с ГОСТ50571.28.

Цитата(с2н5он @ 15.12.2011, 9:21) *
а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать
если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы)

Это не трудности. Так надо. Пособие к СНиП (и книга В. В. РОЩИНа Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений
МОСКВА ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1984) говорит о необходимости скрытой проводки в ЛПУ (исключение подвалы, чердаки и т.п.). Кто может, приведите иные документы, публикации.
Про подвесы не понял. Лотковая система крепится на свой собственный крепеж - подвесы, кронштейны, скобы..
Комплект набрать в Fix Combitech не трудно. С обоих сторон коридора поставил кронштейны, свинтил лотки и укладывай в своё удовольствие. Мои монтажники просят, групп-то в больничке до черта.

Вернуться в начало страницы