Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12271 ![]() |
Наша фирма производит оборудование для которого изготавливают шкафы управления. Как правило это шкафы для управления двигателями, их может быть от 2 до 10. Нужен совет, что лучше ставить на вводе в этом шкафу автомат или выключатель нагрузки(ВН)? Мне кажется, что с точки зрения потребителя нашей продукции лучше чтобы в шкафу стоял ВН, тогда можно подобрать кабель по автомату который будет питать нашу установку, иначе придётся ставить автомат номиналом выше (для селективности) и не факт что сечение вводного кабеля при этом не измениться. Кто что думает по этому поводу?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
В импортных шкафах обычно стоит ВН (по безопасности красненький на желтом фоне - главный выключатель). И куда Вы будете автомат ставить внутрь и ручку на дверь (хрупковатая крнструкция) или по-советски на боковую стенку нарушая IP шкафа. Для безопасности шкаф должен отключаться снаружи и аварийную кнопку желательно вести на независимый расцепитель автомата. А ВН-красненький уже выполняет роль аварийной кнопки. Поглядите еще ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, что-нибудь и там найдете по этой теме.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |