Как включить вентилятор выключая свет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как включить вентилятор выключая свет? |
1.2.2007, 11:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.2.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 8151 |
Добрый день!
Сейчас в туалете вентилятор с таймером включается вместе со светом и продолжает работать после его выключения. А жена просит, что бы вентилятор включался в момент выключения света, так сказать "на выходе" и работал положенное ему по таймеру. Подскажите как реализовать без сильных заморочек? Вентилятор Silent 100CZ (схема подключения как тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...36&d=1158828365 на левой клемме "L" - постоянно фаза, на средней "N" - постоянно ноль, на правой "Ls" - фаза коммутируется выключателем света. Заранее спасибо. |
|
|
6.2.2007, 3:27
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Насколько я понял, Р1 - это катушка реле, а Р1.1 - это нормально-замкнутый контакт реле.
Кондер так подключать нельзя по двум причинам. Во-первых, переменным током он будет разряжаться-заряжаться - здоровенный ток потечёт. Во-вторых, последовательно подключённое сопротивление не разряжает кондер при потере питания - дёрнуть может при попытке обслуживания. Включите реле между L и N. На место сопротивления поставьте диод. Само сопротивление подключите параллельно кондеру. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 23:13 |
|