Установки компенсации реактивной мощности Кто имел с ними дело? Устанавливают ли компенсаторы в административных зданиях во ВРУ? Дают ли экономический эффект и примерно сколько %? В здании есть пяток вытяжных вентиляторов, с 1-1,5 кВт двигателями и много электропечей в лабораториях. Где можно прочитать подробно про эти компенсаторы, чтобы знать, реально ли сэкономить эл. энергию? Хотя бы сбросте ссылку. Заранее благодарю.
|
|
|
20.12.2011, 15:34
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Экономического эффекта от компенсаторов реактивной мощности Вы не увидите, т.к. в нашем государстве рассчитываются только за активную мощность. Установив компенсаторы, потребление активной мощности у Вас не уменьшится, поэтому экономии денежных средств не будет.
Другой вопрос, если у Вас действитель очень низкий коэффициент мощности (0,5 - 0,7) и большие потери в линии, что вызывает низкий уровень напряжения на вводе. В этом случае, компенсация реактивной мощности может помочь Вам уменьшит потери в линии за счет уменьшения реактивной составляющей тока, и таким образом "поднять" напряжение. Третий вопрос, если Вам "сверху" грозят "навтыкать" за низкий коэффициент мощности, либо энергоснабжающая организация грозит штрафами. Но это вообще маловероятно. А мое мнение - в административном здании нагрузка обычно имеет коэффизиент мощности довольно-таки высокий (тем более у Вас много электропечей - активная нагрузка), и компенсация реактивной мощности не имеет смысла. Сообщение отредактировал Joker - 20.12.2011, 15:36 -------------------- Я так люблю свою Страну