Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 22632 |
Установки компенсации реактивной мощности Кто имел с ними дело? Устанавливают ли компенсаторы в административных зданиях во ВРУ? Дают ли экономический эффект и примерно сколько %? В здании есть пяток вытяжных вентиляторов, с 1-1,5 кВт двигателями и много электропечей в лабораториях. Где можно прочитать подробно про эти компенсаторы, чтобы знать, реально ли сэкономить эл. энергию? Хотя бы сбросте ссылку. Заранее благодарю.
|
|
|
21.12.2011, 4:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А что за печи в лабораториях? а то ж они очень разные бывают, например индукционные.
Считаю так, компенсатор стоит ставить если есть учет реактивной мощности, либо точно известно что имеете большую реактивную составляющую. В первом случае экономия денег, во втором случае разгрузка сетей. |
|
|