Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль?

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.12.2011, 12:44
Сообщение #1





Гости






В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 11.12.2011, 13:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.12.2011, 12:44) *
.. на ввод фазы стоит автомат в 40 А .. На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А .. Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет?

Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах.
Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна.
Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.12.2011, 8:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 11.12.2011, 13:28) *
Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах.
Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна.
Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой.

Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavatt
сообщение 12.12.2011, 17:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.12.2011, 8:24) *
Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля...

А УЗО надеюсь есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.12.2011, 20:24
Сообщение #5





Гости






Цитата(Megavatt @ 12.12.2011, 17:41) *
А УЗО надеюсь есть.

УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2011, 20:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.12.2011, 20:24) *
УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный.

Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам.
УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю.
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 14.12.2011, 2:56
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Олега @ 12.12.2011, 20:59) *
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь)

А еще можно получить "фазу" в джакузи. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2011, 22:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(protector @ 14.12.2011, 2:56) *
А еще можно получить "фазу" в джакузи.

Её можно получить и в TN-C и в TN-C-S.

Цитата(protector @ 14.12.2011, 2:56) *
Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него.

Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений.
Кто сказал, что заземление заведомо плохое? При том же плохоньком заземлении не получите ли фазу на корыте через СПЧ, охваченные СУПом? Или через ОПЧ иного эл.оборудования ?
О какой СУП речь? Основной, дополнительной или местной? Что вами предлагается конкретно?
А устройство защитного отключения никто и не отметал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.12.2011, 22:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 1:00) *
Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений.
Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. А был ли PEN? Лучше РЕ от ВРУ тянуть.

Сообщение отредактировал ink_elec - 22.12.2011, 22:36


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 10:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.12.2011, 23:36) *
Лучше РЕ от ВРУ тянуть.

См.п.8

Цитата(ink_elec @ 22.12.2011, 23:36) *
А был ли PEN?

См. условия п.6

Цитата(ink_elec @ 22.12.2011, 23:36) *
Достаточного того, что PEN в стояке не допустим.

С чего это? Система TN-C недопустима в существующих зданиях? Срочно все переделываем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 10:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:09) *
1 С чего это?
2 Система TN-C недопустима в существующих зданиях?
3 Срочно все переделываем?

1 По нормам. Гост 50571.1 - 2009
2 В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит.
3 Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 10:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:19) *
Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем.

Зачем ждать реконструкцию стояка?
Без реконструкции системы, при существующей TN-C, какой-нибудь пункт нормативки не велит выполнить ответвление РЕ-проводника от PEN стояка?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:19) *
В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит.

Это означает, что кроме плит ничего занулять низя?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:19) *
По нормам. Гост 50571.1 - 2009

Система заземления остается прежней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 10:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:34) *
Зачем ждать реконструкцию стояка?

При обрыве PEN можно занулиться прямо в землю, кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 10:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:46) *
При обрыве PEN .. кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм.

При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация, при обрыве PEN питающей сети - энергоснабжающая организация. Потребитель несет ответственность (?) за обрыв PE, либо отсутствие такового при требовании наличия (мануал, инстр.по подключению..)
Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:46) *
занулиться прямо в землю

icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 11:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:58) *
При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация
Ответит за сгоревшую технику, но не за несчастный случай возможно повлекший смертельный исход.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:58) *
Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ?
Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. По действующим нормам PEN в стояке не допустим.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 12:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 12:52) *
Подключение РЕ к PEN - самодеятельность.

Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки. Открытые проводящие подлежат занулению.
Зануляли корпуса щитов, эл.плиты. Как только появились розетки с з/к, стали занулять и их.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 13:19) *
За самодеятельность пользователя? На каком основании?

На основании требовании нормативов для используемой системы заземления.
Основание то же самое, что и для зануления корпуса плиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 13:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:29) *
Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки.
На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось. Поэтому повторка в щите отсутствовала.

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 13:16


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 14:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 13:16) *
На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось.

Кто озвучивал время постройки? Не думаю, что "В панельном 9и этажном доме" не было PEN. Да собственно это и не так важно, что его так некогда не называли. По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С. Другой TN по-проще просто нет.
Передо мной ПУЭ-6, "1.7.17: ..Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется...; 1.7.18 Нулевым рабочим (N)..Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в ЭУ до 1 кВ называется.."
Теперь про "кроме плит".
ПУЭ-6, "7.1.58: В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты I по ГОСТ27570.0.
Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков(распределительных пунктов)".

Собственно для систем TN и сейчас отмена зануления - ни что иное как самодеятельность.
ГОСТ Р 50571.3-2009, 411.3.1.1 Защитное заземление
Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
Да, СП31, прил.А рекомендует: ".. установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции". При этом оговаривается:"Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние". Т.е. сначала привести PEN в норму для дальнейшего использования.

Про ответственность. 411.4.1
"…Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 14:32
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 17:11) *
По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С.
Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить в этажном щите.

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 14:35


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 14:43
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:32) *
Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить.

И что? До реконструкции жилого здания оборудование 1 класса нельзя подключать точно так же как подключено уже существующее эл.оборудование? icon_smile.gif За-то можно подключать без зануления? icon_eek.gif

РЕ-проводник устанавливаемого оборудования подключается к тому же месту, где подключен РЕ-проводник плиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 14:54
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 17:43) *
И что?

Предлагаете нарушить действующие нормы? Или нормы направлены на ухудшение электробезопасности?
Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 15:26
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:54) *
Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN.

Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало. С чего его вдруг кинулись спасать от неозвученной опасности? Может у него в доме PEN ни разу не подгорал и толще чем у слона.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:23) *
.. которые требуется выполнить.

Немедленно?
Или в процессе проектирования, строительства, реконструкции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 15:35
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:26) *
Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало.

Скорей всего и не поступит.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:26) *
Немедленно?
Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 15:58
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:35) *
1. Скорей всего и не поступит.
2. Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное.

1. Раз не поступило, значит ничего не горит, и не стоит предвосхищать всё возможное. Может ППР в здании на уровне. icon_smile.gif
2. Предлагаете перед подключением ОПЧ стиральной машины по схеме, аналогичной любой ОПЧ эл.оборудования в здании, непременно выполнить реконструкцию системы заземления ЭУ? А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:35) *
Нет ничего более постоянного - чем временное.

Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 16:43
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:58) *
А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты?
Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник. Но ни на PEN.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:58) *
Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления.
Для потребителя? Вот и останется зануленным на ноль несколько лет, до предстоящей реконструкции. Добавим сюда возросшие аппетиты жильцов (с момента постройки дома) и надежность ноля уже не столь очевидна.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 17:31
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник.

Да, это явление называлось "магистралью зануления". Если такое счастье в наличии, то понятно, что подключать РЕ-проводник нужно к такой магистрали. Причем не только РЕ для плиты, но и для прочего оборудования первого класса.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Но ни на PEN.

А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления?


Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Вот и останется зануленным на ноль

Да почему же "на ноль"? На PEN, с 6-го ПУЭ.
В 1.7.73 перечислено 8 вариантов используемых в качестве защитного проводника элементов. Но "в первую очередь" д.б. использованы нулевые рабочие проводники. А проводник, сочетающий функции, в соответствии с 1.7.18 - PEN.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Вот и останется зануленным

И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику".

Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2011, 17:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 18:01
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления?
Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C?
Потому, что жилой фонд. Да и на пост советском пространстве ЖКХ не блещет своей добросовестностью и исполнительностью.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
Да почему же "на ноль"?
Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику".
В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет.
Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 18:40
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет.

А если я машинку по образу и подобию не включаю, то PEN допустим и он там есть? Совсем как про суслика icon_biggrin.gif

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться.

Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам.

А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам?

Олега: Да почему же "на ноль"?
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет.

Проводник совмещающий функции N и РЕ - это PEN-проводник.
Так объясните:
в случае обрыва PEN и долбежки от плиты посадки не предвидится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 18:43
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 21:36) *
Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь.


Цитата(Олега @ 23.12.2011, 21:36) *
А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам?
Каким?

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 18:49


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 19:00
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:43) *
Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь.

А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. icon_sad.gif

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:43) *
Каким?

Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 19:36
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 22:00) *
А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. icon_sad.gif
А он подключен не на стояк.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 22:00) *
Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни.
Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 20:29
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:36) *
А он подключен не на стояк.

Так все-таки есть у плиты защитный проводник?
Бывает подключен к шине приваренной к корпусу, PEN стояка подключен к корпусу сжимом (магистральной шины нет)
Если такого щита нет, то защитный проводник, ответвленный сжимом от PEN непосредственно даже лучше.
Так собственно вопрос-то остается - если "низя", то на каком основании продолжает эксплуатируется плита. Если "зя" то почему "зя" для плиты и "низя" для СМ ?
Повтор: Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:57) *
А замена 2х проводки на 3х проводку это ли не реконструкция?

Реконструкция системы заземления не предлагалась. Использование третьего (защитного) проводника в проекте - на примере зануления плиты - уже показано. Использование аналогичного защитного проводника для СМ (по образу и подобию) или иного оборудования 1 класса на мой взгляд реконструкцией не является - никакие параметры электроустановки не изменены.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:36) *
Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок.

Не слишком ли по-взрослому? За счет топикстартера?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.12.2011, 22:00
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Так все-таки есть у плиты защитный проводник?

А где я это опровергал? Я говорил, что он не подключен к нулю.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Бывает подключен к шине приваренной к корпусу, PEN стояка подключен к корпусу сжимом (магистральной шины нет)
Если такого щита нет, то защитный проводник, ответвленный сжимом от PEN непосредственно даже лучше.
Ни чего подобного, магистраль соединялась сваркой и об ее обрыве не идет речи, как о стояковом нуле.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Так собственно вопрос-то остается - если "низя", то на каком основании продолжает эксплуатируется плита. Если "зя" то почему "зя" для плиты и "низя" для СМ ?
Вот кто на рабочий нуль занулил плиту к тем и вопрос. Возможно сэкономили.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Повтор: Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
Это одна мера защиты (зануление) ухудшает другую меру (вынос опасного потенциала на ОПЧ при обрыве нуля). Остается УЗО + изоляция СПЧ не противоречащие нормам.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Реконструкция системы заземления не предлагалась. Использование третьего (защитного) проводника в проекте - на примере зануления плиты - уже показано. Использование аналогичного защитного проводника для СМ (по образу и подобию) или иного оборудования 1 класса на мой взгляд реконструкцией не является - никакие параметры электроустановки не изменены.
Для другого оборудования ненашлось "земли" в этажном щите, так как оборудование 1 класса было и в те времена.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Не слишком ли по-взрослому? За счет топикстартера?
Пусть живет при 2х проводке и ждет реконструкцию, под защитой УЗО.

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.12.2011, 22:03


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2011, 23:56
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
А где я это опровергал? Я говорил, что он не подключен к нулю.

Нет, про ноль (?) это уже потом.
В п.36 в ответ на приведенную цитату из ГОСТ "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику" (разумеется речь идет про ОПЧ оборудования 1 класса) вы отвечали : Где есть защитный проводник? Его там нет.
Однако он там есть. ОПЧ плиты соединены именно с защитным проводником (РЕ).
К нулю (исключительно рабочему) защитный РЕ-проводник действительно не подключен. В моем доме и соседнем он подключен к PEN-проводнику стояка, выполненному неразрывно. Вы в принципе не признаете совмещения проводниками различных функций?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
Ни чего подобного, магистраль соединялась сваркой и об ее обрыве не идет речи, как о стояковом нуле.

На чем поклясться? Нет у меня сваренной магистрали. Однако система TN-C. Подключения исключительно сжимами, обрывов не случалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 0:04
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:56) *
На чем поклясться?
Не стоит.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:56) *
Нет у меня сваренной магистрали. Однако система TN-C. Подключения исключительно сжимами, обрывов не случалось.
Я жил в доме, где газовое хозяйство развалилось, все понаставили эл. плит (в городе кто то газовые балоны ставит, теперь время от времени они бабахают - внешние стены домов выносит), а стояк 6мм2 - люминь.
У вас возможно сэкономили, дом 60 лохматых годов или еще чего, но от выноса потенциала ни как не защитится при обрыве. Исков по поводу сгоревшей техники в результате обрыва нуля (который мог быть PEN) много.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 0:05


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 0:43
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:04) *
а стояк 6мм2 - люминь.

Ну я из шестерки PENа делать не предлагал.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:13) *
А еще существую действующие нормы, которые предписывают требования для исполнения в целях повышения электробезопасности, и нарушать их не вижу основания.

Что за нормы-то? когда их исполнять и когда не обязательно?

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:04) *
1. У вас возможно сэкономили, дом 60 лохматых годов или еще чего, но от выноса потенциала ни как не защитится при обрыве. Исков по поводу сгоревшей техники в результате обрыва нуля (который мог быть PEN) много.

Дом по проекту 72 года, но не горит покуда, на плиты был расчитан. А вот в вашем доме с имеющимися аппетитами (понятно по нужде) отгорит PEN на вводе, или в ТП, и получите тот же "вынос". Какие вобще у народа могут быть иски при описанном экстремизЬме?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
Это одна мера защиты (зануление) ухудшает другую меру (вынос опасного потенциала на ОПЧ при обрыве нуля). Остается УЗО + изоляция СПЧ не противоречащие нормам.

Да с чего вы так порешили? Никто не жаловался icon_smile.gif Это вы избыточно обеспокоились с чего-то.
"Вынос опасного потенциала" это мера?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
Для другого оборудования ненашлось "земли" в этажном щите, так как оборудование 1 класса было и в те времена.

Для подключения оборудования 1 класса в этажном щите есть PEN выполняющий и защитную функцию. Больше для появления РЕ проводника в TN-C в щитке ничего не нужно. Мой домик принят в эксплуатацию надзором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 0:48
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
Дом по проекту 72 года, но не горит покуда, на плиты был расчитан.
Уж 40 лет однако.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
Какие вобще у народа могут быть иски при описанном экстремизЬме?
Отсутствие ограничения мощности и свободный доступ в этажный щит говорит о халатности ответственных лиц.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
Никто не жаловался icon_smile.gif
Дык просто некому, покойникам к чему земные проблемы? Ищите иски по сгоревшей технике, этим пока повезло.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
"Вынос опасного потенциала" это мера?
Это результат электробезопасности при обрыве нуля.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 1:05
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:48) *
Дык просто некому, покойникам к чему земные проблемы? Ищите иски по сгоревшей технике, этим пока повезло.

Что вы такое говорите? Какие покойники? Я вам про тему толкую. В теме ни жалоб на поведение PEN, ни тем более про усопших речи не было. И про иски - тоже не здесь. Здесь покуда тихо.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:54) *
Так если есть магистраль отдельная от нуля, то об чем речь?

Если есть - замечательно, но сведений таких от ТС нет. И что, эксплуатация плиты при использовании стояка с совмещением должна была прекратиться с выходом ГОСТ1-2009 ?
Еще раз, "магистраль отдельная от нуля"(вареная) не меняет систему.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:54) *
Осталось TN-C реконструировать.

Это будет неизвестно когда.. Эксплуатация здания должна быть прекращена?

Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2011, 1:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 1:19
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:58) *
Я вам про тему толкую.
Я о том же. Ни к чему при TN-C зануляться на единственный проводник от 16мм2 по люминю. При этом выяснять у потребителя в каком состоянии энергохозяйство дома и т.п., а то вдруг чего не то насоветуют, несмотря на запрет PEN-y.


Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:05) *
И что, эксплуатация плиты при использовании стояка с совмещением должна была прекратиться с выходом ГОСТ1-2009 ?
Применять УЗО в качестве доп защиты.


Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:05) *
Это будет неизвестно когда. Эксплуатация здания должна быть прекращена?
Не стоит усугублять и без того не лучшее положение. Позаботится о себе любимом и семье за свой счет не запрещено.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 1:21
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:08) *
Я о том же. Ни к чему при TN-C зануляться на единственный проводник от 16мм2 по люминю. При этом выяснять у потребителя в каком состоянии энергохозяйство дома и т.п., а то вдруг чего не то насоветуют, несмотря на запрет PEN-y.

О чем о том же? Нет в теме жалобы на PEN.
От 16 мм2- официальный порог, для совмещенного проводника. Ваше недоверие - личное впечатление от нерадивых "эксплуататоров".

Так как там с запретом PENу? Здания из эксплуатации выводятся когда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 1:31
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:21) *
О чем о том же? Нет в теме жалобы на PEN.
1 раза в жизни может быть достаточно.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:21) *
От 16 мм2- официальный порог, для совмещенного проводника.
Тогда уж от 16 до 25 не менее сечения фазных проводников.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:21) *
Ваше недоверие - личное впечатление от нерадивых "эксплуататоров".
К искам я не имею ни какого отношения.


Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:21) *
Здания из эксплуатации выводятся когда?
Чужие мысли мне приписывать не нужно.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:25) *
Но ГОСТ1.2009 она точно так же не устраивает, а значит и вас, как поборника.
Это почему магистраль не устраивает?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 2:09
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:31) *
1 раза в жизни может быть достаточно.

Есть впечатление подпугиваете. Жалобы на PEN по факту НЕТ.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:31) *
Это почему магистраль не устраивает?

Так говорил уже - без полной реконструкции, несмотря на наличие магистрали, это не TN-C-S.
Магистраль - она и в TN-C возможна.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:31) *
Чужие мысли мне приписывать не нужно.

Как же еще прикажете понимать ваше толкование ГОСТ?
Именно не проектировать по-новому, не монтировать по-новому и соответственно осматривать ЭУ.
А признать немедленно вне закона TN-C в существующем уже жилье.
Вот и возникает вопрос, нельзя лишь добавлять к существующему оборудованию аналогичное по классу и способу подключения ОПЧ, или следует немедленно гасить подобные домишки. Понятно загасить моментально не получится. Не понятно почему до реконструкции нельзя использовать прибор, аналогичный уже используемому по классу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 9:39
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 5:09) *
Магистраль - она и в TN-C возможна.
Вот и доказывайте, что это TN-C, что зануление так же проводится на рабочий ноль и что так же существует риск выноса потенциала при обрыве стояка.
Проводимость магистрали еще не подскажите?

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 5:09) *
Как же еще прикажете понимать ваше толкование ГОСТ?
Именно не проектировать по-новому, не монтировать по-новому и соответственно осматривать ЭУ.
А признать немедленно вне закона TN-C в существующем уже жилье.
Вот и возникает вопрос, нельзя лишь добавлять к существующему оборудованию аналогичное по классу и способу подключения ОПЧ, или следует немедленно гасить подобные домишки. Понятно загасить моментально не получится. Не понятно почему до реконструкции нельзя использовать прибор, аналогичный уже используемому по классу.
Ни один из Гостов не позволяет занулятся на рабочий нуль.


Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:43) *
Дом по проекту 72 года, но не горит покуда, на плиты был расчитан.
ПУЭ тех древних лет какого издания были?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2011, 14:58
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17650
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) *
это TN-C, ..зануление так же проводится на рабочий ноль

Почему Вы упрямо твердите про "зануление на рабочий ноль" ?
Система с глухозаземленной нейтралью
Как только нейтраль подключили к ЗУ и отходящий от неё проводник стали использовать в качестве защитного, он перестал быть только рабочим нулем. Это совмещенный проводник.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) *
ПУЭ тех древних лет какого издания были?

Пытались тут как-то вспомнить, но по-моему не смогли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.12.2011, 17:54
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.12.2011, 17:58) *
Почему Вы упрямо твердите про "зануление на рабочий ноль" ?...Пытались тут как-то вспомнить, но по-моему не смогли

Время идет, нарабатывается статистика(те же иски по обрыву нуля), совершенствуются нормы. На PEN в этажном щите нельзя зануляться, значит там только рабочий нуль.
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 19:56) *
Думаете магистрали зануления предписывалась проводимость больше проводимости иных защитных проводников?
Плюс неразрывность его соединения, считай монолитный проводник.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.12.2011, 17:57


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль   11.12.2011, 12:44
- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.12.2011, 12:4...   11.12.2011, 13:28
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Олега @ 11.12.2011, 13:28) Дима, п...   12.12.2011, 8:24
|- - Megavatt   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.12.2011, 8:24...   12.12.2011, 17:41
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Megavatt @ 12.12.2011, 17:41) А УЗ...   12.12.2011, 20:24
|- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.12.2011, 20:2...   12.12.2011, 20:59
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Олега @ 12.12.2011, 20:59) Произво...   13.12.2011, 11:01
||- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.12.2011, 12:0...   13.12.2011, 11:57
||- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Олега @ 13.12.2011, 11:57) Не кажд...   13.12.2011, 20:42
|- - protector   Цитата(Олега @ 12.12.2011, 20:59) Защитны...   14.12.2011, 2:56
|- - Олега   Цитата(protector @ 14.12.2011, 2:56) А ещ...   22.12.2011, 22:00
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 1:00) Предложе...   22.12.2011, 22:36
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 22.12.2011, 23:36) Лучш...   23.12.2011, 10:09
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:09) 1 С чег...   23.12.2011, 10:19
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:19) Ждем...   23.12.2011, 10:34
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:34) Зачем ж...   23.12.2011, 10:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:46) При ...   23.12.2011, 10:58
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:58) При обр...   23.12.2011, 11:52
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 12:52) Отве...   23.12.2011, 12:13
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:13) И за не...   23.12.2011, 12:19
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 12:52) Подк...   23.12.2011, 12:29
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:29) Какая ж...   23.12.2011, 13:16
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 13:16) На в...   23.12.2011, 14:25
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 17:11) По факт...   23.12.2011, 14:32
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:32) Кото...   23.12.2011, 14:43
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 17:43) И что? ...   23.12.2011, 14:54
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:54) Пред...   23.12.2011, 15:12
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:12) Нормы н...   23.12.2011, 15:23
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:54) Расс...   23.12.2011, 15:26
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:26) Жалоб н...   23.12.2011, 15:35
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:35) 1. С...   23.12.2011, 15:58
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:58) А почем...   23.12.2011, 16:43
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) Для ...   23.12.2011, 17:31
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) А на чт...   23.12.2011, 18:01
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) В на...   23.12.2011, 18:40
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 21:36) Назовит...   23.12.2011, 18:43
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:43) Где ...   23.12.2011, 19:00
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 22:00) А что з...   23.12.2011, 19:36
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:36) А он...   23.12.2011, 20:29
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) Так все...   23.12.2011, 22:00
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) А гд...   23.12.2011, 23:56
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:50) вы отвеч...   23.12.2011, 23:57
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 23:57) Это ...   24.12.2011, 0:11
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:56) На чем п...   24.12.2011, 0:04
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:04) а сто...   24.12.2011, 0:43
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) Дом по п...   24.12.2011, 0:48
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:48) Дык п...   24.12.2011, 1:05
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:58) Я вам пр...   24.12.2011, 1:19
|||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:08) Я о т...   24.12.2011, 1:21
||||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:21) О чем о ...   24.12.2011, 1:31
||||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:31) 1 раз...   24.12.2011, 2:09
||||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 5:09) Магистра...   24.12.2011, 9:39
||||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) это T...   24.12.2011, 14:58
|||||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 17:58) Почему ...   24.12.2011, 17:54
|||||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 17:54) 1. В...   24.12.2011, 18:30
|||||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 21:30) 1.Пусть...   24.12.2011, 19:11
|||||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 19:11) ЭУ э...   24.12.2011, 20:59
|||||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 23:59) Нет ни ...   24.12.2011, 21:37
||||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 9:39) Прово...   24.12.2011, 16:56
|||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 1:19) Позаб...   24.12.2011, 1:25
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 4:05) Еще раз,...   24.12.2011, 1:21
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:43) Больше д...   24.12.2011, 0:54
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) Вот ...   24.12.2011, 0:01
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:01) В систем...   24.12.2011, 0:13
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) Пуст...   24.12.2011, 0:52
|- - Roman D   Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 10:52) По д...   23.12.2011, 19:39
|- - ink_elec   Цитата(Roman D @ 23.12.2011, 22:39) ПУЭ о...   23.12.2011, 19:57
- - Ал-др   Я не особо силён в правилах, что-бы цитировать их ...   24.12.2011, 22:16
|- - Олега   Цитата(Ал-др @ 24.12.2011, 22:16) Де...   24.12.2011, 22:45
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 1:45) Разве эт...   24.12.2011, 22:56
- - protector   Рискну вторгнуться в этот утомительный на мой взгл...   24.12.2011, 22:46
|- - Олега   Цитата(protector @ 24.12.2011, 22:46) .. ...   24.12.2011, 22:55
|- - Олега   Цитата(protector @ 24.12.2011, 22:46) А п...   24.12.2011, 23:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:20) Я спраши...   24.12.2011, 23:35
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 23:35) Это ...   25.12.2011, 0:10
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 2:58) PEN пита...   25.12.2011, 0:29
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:20) А у в...   25.12.2011, 0:32
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:30) Какому п...   25.12.2011, 0:36
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:29) В сто...   25.12.2011, 0:37
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:37) В ГОСТе ...   25.12.2011, 0:45
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:29) В Гос...   25.12.2011, 0:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:49) Не приду...   25.12.2011, 0:57
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:57) 1-200...   25.12.2011, 1:02
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 0:57) При с...   25.12.2011, 1:15
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 4:15) Никуда Р...   25.12.2011, 12:22
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 12:22) Не н...   25.12.2011, 13:53
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 16:53) Идет не...   25.12.2011, 14:05
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 14:05) вот ...   25.12.2011, 14:44
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 17:44) И довел...   25.12.2011, 16:05
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 16:05) Или ...   25.12.2011, 16:35
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 25.12.2011, 3:54) Думаю ур...   25.12.2011, 1:07
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 1:07) А мы ...   25.12.2011, 1:22
|- - ЛЕША   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 5:07) А мы ...   25.12.2011, 4:17
- - Вовка электрик   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 2:07) Ожида...   25.12.2011, 1:15
- - savelij®   Попробуем подвести некую черту. На вопрос топикста...   25.12.2011, 17:27
- - ink_elec   Рекомендации противоречащие действующим номам и сн...   25.12.2011, 17:45
|- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 18:45) Реко...   25.12.2011, 18:04
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 25.12.2011, 17:45) .. д...   25.12.2011, 20:51
- - nail   Уважаемый savelij неужели действительно после сото...   5.1.2012, 2:06