Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Рискну вторгнуться в этот утомительный на мой взгляд диалог между нашими глубокоуважаемыми специалистами. Я разделяю то мнение, что требуется шина РЕ, протянутая от ВРУ, где есть глухая земля, то-есть некий болт, который можно обозвать РЕN. Но подобные новшества, даже если все по правилам должны вводить люди уполномоченные со всеми печатями и подписями. Эти люди должны проверить ЗУ и все остальное(именно провереть, а не подмахнуть протокол не глядя, как у нас бывает). Вопрос только, как их заставить. А пока на этажах есть только N из которого нельзя сделать РЕN. И есть щиты зануленные именно этим рабочим нулем, но они обслуживаются только спец. персоналом, это не кухня и не ванная. А если есть присоединение плит к таким нулям, то пусть это будет на совести лиц, решивших проблему подобным образом. А что-то там отсоединять или присоединять самим жильцам не рекомендуется. Инициатива наказуема.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А пока на этажах есть только N из которого нельзя сделать РЕN. А как по-вашему в принципе "делают PEN"? Я спрашивал - использование защитного проводника - это новинка?, новая функция? Зачем? Ищем шину РЕ в этажном щите, кроме магистрали там больше "защитного" ничего нет. Затем, что бы не усматривали некую новизну в защитном проводнике СМ. Я не против магистрали заметьте, если такое счастье есть, чего ж отказываться. Но есть она не у всех. И утверждать, что у ТС имеется - оснований нет. И у вас спрошу: А как по-вашему в принципе "делают PEN"? Что необходимо, чтобы вы лично признали за ним "защитность"? PEN питающего кабеля "защитный"? Конечно же в существующей, дожидающейся реконструкции ЭУ. Поделитесь опытом, в квартирах ЭП 1 класса (кроме плиты) в 70-х годах как зануляли? ![]() "Когда я был маленьким" меня это вопрос не интересовал вовсе. А появившиеся "Вятки" занулял ответвлением. ..в розетках перемычки.. "Это не наш метод". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |