Привет всем! У меня вопрос по поводу сигналов состояния выключателя для блока микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-10-КЛ-10.
Для того, чтобы БМРЗ отслеживал состояние "вкл/откл" по входам 301, 303 блока, ему нужны чистые контакты выключателя или 301, 303 можно посадить непосредственно в цепи вкл/откл. параллельно ключу управления? |
|
|
26.12.2011, 20:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Нет ему нужны контакты 302, 301 что бы потролить.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
27.12.2011, 16:37
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 2.11.2011 Из: РТ Пользователь №: 24865 |
Нет ему нужны контакты 302, 301 что бы потролить. Вы меня неправильно поняли. Дело вот в чём. Как правило, для состояния БМРЗ ему на входы 301, 303 надо подавть чистые контакты выключателя (302 - бощий). Но! У нас (УК "Татнефть-Энергосервис") один релейщик из другого участка ЭТЛ концы 301 и 303 при монтаже БМРЗ сажает параллельно сигналам на включение и отключение выключателя. То есть, при отслеживании состояния выключателя через 302-301, 302-303 образуется та или иная замкнутая цепь через катушку включения или выключения. Теперь понятно? Так вот: можно ли состояние осуществлять таким образом? Схема, если не очень понятно... Состояние БМРЗ Сообщение отредактировал rus485lan - 27.12.2011, 16:47 |
|
|