Привет всем! У меня вопрос по поводу сигналов состояния выключателя для блока микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-10-КЛ-10.
Для того, чтобы БМРЗ отслеживал состояние "вкл/откл" по входам 301, 303 блока, ему нужны чистые контакты выключателя или 301, 303 можно посадить непосредственно в цепи вкл/откл. параллельно ключу управления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 26.12.2011, 20:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Нет ему нужны контакты 302, 301 что бы потролить. brake.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus485lan
сообщение 27.12.2011, 16:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 2.11.2011
Из: РТ
Пользователь №: 24865



Цитата(Мастер Джу @ 26.12.2011, 21:00) *
Нет ему нужны контакты 302, 301 что бы потролить. brake.gif

Вы меня неправильно поняли. Дело вот в чём. Как правило, для состояния БМРЗ ему на входы 301, 303 надо подавть чистые контакты выключателя (302 - бощий). Но! У нас (УК "Татнефть-Энергосервис") один релейщик из другого участка ЭТЛ концы 301 и 303 при монтаже БМРЗ сажает параллельно сигналам на включение и отключение выключателя. То есть, при отслеживании состояния выключателя через 302-301, 302-303 образуется та или иная замкнутая цепь через катушку включения или выключения. Теперь понятно? Так вот: можно ли состояние осуществлять таким образом?
Схема, если не очень понятно... Состояние БМРЗ

Сообщение отредактировал rus485lan - 27.12.2011, 16:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rus485lan   Состояние выключателя для БМРЗ   26.12.2011, 19:03
- - Мастер Джу   Нет ему нужны контакты 302, 301 что бы потролить...   26.12.2011, 20:00
|- - rus485lan   Цитата(Мастер Джу @ 26.12.2011, 21:00) Не...   27.12.2011, 16:37
- - prude   сигнал может идти (катушка сгорела), а выключатель...   27.12.2011, 17:00
- - rus485lan   Я опять неправильно объяснил. 301 сажается паралле...   27.12.2011, 17:10
|- - savelij®   Цитата(rus485lan @ 27.12.2011, 18:10) Я о...   27.12.2011, 17:17
- - rus485lan   Прошу прощения, но я не могу прикреплять файлы к с...   27.12.2011, 17:24
|- - savelij®   Цитата(rus485lan @ 27.12.2011, 18:24) ......   27.12.2011, 17:37
- - rus485lan   Ребята, вот... КСС1 и КСТ1 - это НР контакты реле...   27.12.2011, 18:22
- - prude   на сколько помню по другим блокам, там реле повтор...   27.12.2011, 19:11
- - rus485lan   Я с вами полностью согласен. Но меня смущает друго...   27.12.2011, 19:31
- - prude   там внутри блока стоит реле напряжения, между 302-...   27.12.2011, 19:42
- - rus485lan   Да, я тоже подумал, что у 302-301 и 302-303 большо...   27.12.2011, 19:51
- - prude   колхоз, сделайте как вы делаете, 2 контакта жалко ...   27.12.2011, 20:02
- - rus485lan   Да нет, мне просто было интересно узнать...   27.12.2011, 20:06