Разделение PEN , Можно так сделать или нет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение PEN , Можно так сделать или нет |
28.12.2011, 7:06
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 25550 |
Здравствуйте.
Много читал форумов, настолько все запутано, сломал уже всю голову Форумчане посмотрите пожалуйста на схемы, можно ли так разделить "PEN"на "N" и "PE"? Дело в том что вводной автомат со счетчиком (какой стоит вводной автомат 3P или 4P еще не видел) - стоит в отдельном щите на уличном столбе. От него уже идет ввод в дом, кабелем СИП 4х16кв.мм. В доме будет стоять автомат 25А, УЗО 300mA, далее УЗО 30mA по группам. Хотел бы конечно сделать заземление TN-C-S, разрешается ли так сделать как на схеме, то есть разделить "PEN" уже после учета, внутри дома, или нет? Если нельзя то как быть? Какую схему заземления сделать? "ТТ" с дифзащитой? Можно ли СИП подсоединять прямо к автомату? Схема: Сообщение отредактировал palermo - 28.12.2011, 7:19 |
|
|
||
28.12.2011, 7:40
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 25550 |
А какая схема правильней, 1 или 2?
Вроде в ПУЭ сказано про неразрывность PEN до точки разделения. Счетчик считается разрывностью или нет? И еще один вопрос - как крепить жилу PEN в шину PE щитка, она же медная (щиток пластиковый) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 15:56 |
|