Здравствуйте.
Много читал форумов, настолько все запутано, сломал уже всю голову Форумчане посмотрите пожалуйста на схемы, можно ли так разделить "PEN"на "N" и "PE"? Дело в том что вводной автомат со счетчиком (какой стоит вводной автомат 3P или 4P еще не видел) - стоит в отдельном щите на уличном столбе. От него уже идет ввод в дом, кабелем СИП 4х16кв.мм. В доме будет стоять автомат 25А, УЗО 300mA, далее УЗО 30mA по группам. Хотел бы конечно сделать заземление TN-C-S, разрешается ли так сделать как на схеме, то есть разделить "PEN" уже после учета, внутри дома, или нет? Если нельзя то как быть? Какую схему заземления сделать? "ТТ" с дифзащитой? Можно ли СИП подсоединять прямо к автомату? Схема: Сообщение отредактировал palermo - 28.12.2011, 7:19 |
|
|
||
28.12.2011, 8:30
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
По ПУЭ:Разделение N и PE для систем TN-C-S производится в точке подключения к источнику питания, а что понимать под "источником питания"- не указывается. Когда менял проводку в квартире в переносом счетчика, "назначил" источником питания подъездный щит - т.е. N и PE разделил на нем.
Полагаю, что TN-C-S можно получить и таким способом, только нужно установитm две шинки - N и PE. |
|
|