Здравствуйте! Мы управляющая компания одного предприятия. Есть своя ЭТЛ со всем пакетом документов, не суть... . Были прогружены автоматы А 3716 160А. Прогружали по 1 фазе из 3х на автомате. Грузили все 100% автоматов ( по просьбе заказчика). Через месяц выгорает один автомат ( одна фаза не та которую прогружали) Заказчик пытается наехать. Вопрос как грамотно парировать выпады заказчика (С заказчиком хочу держать хорошие отношения)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.9.2011 Пользователь №: 24427 ![]() |
Всем огромное спасибо!!! Косяк наш....... . И ещё как вариант отмаза обнаружил перекос нагрузки на этой линии, небольшую НО нашёл, 1ф-40А; 2ф-80А; 3ф-35А. Как раз на средней клеме и выгорел автомат.
Сообщение отредактировал Solowey - 28.12.2011, 9:17 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Всем огромное спасибо!!! Косяк наш....... . И ещё как вариант отмаза обнаружил перекос нагрузки на этой линии, небольшую НО нашёл, 1ф-40А; 2ф-80А; 3ф-35А. Как раз на средней клеме и выгорел автомат. Ну вот что интересно, как мог выгореть автомат А 3716 160А при токе 80 А? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |