Здравствуйте.
Много читал форумов, настолько все запутано, сломал уже всю голову ![]() Форумчане посмотрите пожалуйста на схемы, можно ли так разделить "PEN"на "N" и "PE"? Дело в том что вводной автомат со счетчиком (какой стоит вводной автомат 3P или 4P еще не видел) - стоит в отдельном щите на уличном столбе. От него уже идет ввод в дом, кабелем СИП 4х16кв.мм. В доме будет стоять автомат 25А, УЗО 300mA, далее УЗО 30mA по группам. Хотел бы конечно сделать заземление TN-C-S, разрешается ли так сделать как на схеме, то есть разделить "PEN" уже после учета, внутри дома, или нет? Если нельзя то как быть? Какую схему заземления сделать? "ТТ" с дифзащитой? Можно ли СИП подсоединять прямо к автомату? Схема: Сообщение отредактировал palermo - 28.12.2011, 7:19 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Главное не сильно баньте оппонентов, Не первый раз Вы вспоминаете "бан" и жалеете оппонентов. Может подскажете, где кого-то наказали за наличие собственного мнения?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. подготавливаю форум к общению со мной. Уже подготовили, зарекомендовали. ![]() Как генератор исключительно вредных советов, пример: Цитата ГН из закрытой темы: "ktulu87.. Купи удлиннитель с выключателем и пользуйся стиралкой, ..Не стоит благодарности, а деньги занеси." СМ не редко устанавливается в ванной комнате. Розетка(и) удлинителя расположенная на полу может быть элементарно забрызгана, залита водой, а степень защиты от воды бытовых удлинителей как правило никакая. Расстояние в соответствии с зонами определенными ГОСТом в этих помещениях могут быть легко нарушены. В инструкции СМ принципиально запрещается использовать удлинители (пример от Индезита). Предлагается замена провода для подключения на более длинный. Явно поспешили (благодарности, деньги) ![]() |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#5
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 ![]() |
Уже подготовили, зарекомендовали. ![]() Как генератор исключительно вредных советов, пример: Цитата ГН из закрытой темы: "ktulu87.. Купи удлиннитель с выключателем и пользуйся стиралкой, ..Не стоит благодарности, а деньги занеси." СМ не редко устанавливается в ванной комнате. Розетка(и) удлинителя расположенная на полу может быть элементарно забрызгана, залита водой, а степень защиты от воды бытовых удлинителей как правило никакая. Расстояние в соответствии с зонами определенными ГОСТом в этих помещениях могут быть легко нарушены. В инструкции СМ принципиально запрещается использовать удлинители (пример от Индезита). Предлагается замена провода для подключения на более длинный. Явно поспешили (благодарности, деньги) ![]() Это твоя идея удлиннитель располагать на полу и забрызгивать? Большей дури в голову неприходит? Я пользуюсь удлиннителем всю жизнь. Он у меня постоянно в сухости. А тебе наверно этому еще учиться и учиться, и учиться. Ты темы не попутал? Следующим подарком к НГ будет стационарная проводка из удлинителей. ![]() Ну ты для того что-бы включить стиралку наверняка просто поменяешь всю проводку в доме, поклеишь обои, а потом наконец-то приступишь к стирке. Нет сдашь машинку в ремонт, так что о стирке можно будет забыть. ![]() Ты тему не попутал? Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 12:14 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это твоя идея удлиннитель располагать на полу и забрызгивать? Большей дури в голову неприходит? Я пользуюсь удлиннителем всю жизнь. Он у меня постоянно в сухости. А тебе наверно этому еще учиться и учиться, и учиться. Ты темы не попутал? Нет, не попутал. Протри глазки - перед цитаткой твоей даже предупредил: Цитата ГН из закрытой темы ![]() ![]() Пользуйся своим удлинителем в своей ванной хоть всю свою жизнь, можешь и свою перемычечку любимую для верности впендюрить. Другим только не навяливай, чего мануал производителя(-ей) не велит, гуру. Уже поснимал все перемычки ( что до сегодняшнего дня понаставил) ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 ![]() |
Нет, не попутал. Протри глазки - перед цитаткой твоей даже предупредил: Цитата ГН из закрытой темы ![]() ![]() Пользуйся своим удлинителем в своей ванной хоть всю свою жизнь, можешь и свою перемычечку любимую для верности впендюрить. Другим только не навяливай, чего мануал производителя(-ей) не велит, гуру. Уже поснимал все перемычки ( что до сегодняшнего дня понаставил) ? ![]() Они прекрасно работают и сейчас. Звонил, интересовался. Люди только благодарны. Током их не бъет -защищены. А теории их как-то мало колышут. Похоже и создателя темы тоже. И наверно удлиннители, в отличие от тебя, где попало по полу у него не валяются. Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 22:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Током их не бъет -защищены. Током не бъет пока. Это не означает, что защищены. Тонкие проводники - алюминий 2 и 2,5 - не обладают такой же механической прочностью как 16 и более. К чему приведет обрыв N группы в квартире объяснять излишне. Всех по жизни ![]() Похоже и создателя темы тоже. Согласен. В итоге не колышет абсолютно. Однако изначально интересс так и прет. .. удлиннители, в отличие от тебя .. Мне без надобности. Поставил для СМ розетку и ничего лишнего, инструкцией запрещенного. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |