![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В чем смысл разделения PEN проводника на PE и N во ВРУ? (+) |
Гость_Макс_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
1. В чем преимущество разделения PEN проводника именнов во ВРУ (как это требуют нынешние правила), а, например, не в ЩР или непосредственно в розетке? 2. Для чего используется двухполюсный автомат (обычный, не диф.) Какой смысл разрывать нейтраль. Заранее спасибо. Если ко порекомендует какую-нить литературу для глубокого изучения подобных вопросов буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
А коммутировать ноль совместно с фазными проводниками (2Р или 4Р ) автоматом надо, если в цепи присутствует УЗО , т.к. при замыкании на корпус или утечке на землю от нулевого провода приведёт к срабатыванию УЗО.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 4:03 |
|
![]() |