Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Два независимых контура заземления

korzamov
сообщение 9.1.2012, 17:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 25637



Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд.
Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 10.1.2012, 9:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17634
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(korzamov @ 9.1.2012, 18:42) *
кто-нибудь нормы видел..

7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

О выполнении рабочего заземления читайте в том же ПУЭ. Электробезопасность может обеспечиваться не только уравниванием потенциалов.

Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2012, 9:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 17:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены