Два независимых контура заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Два независимых контура заземления |
9.1.2012, 17:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 25637 |
Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд. Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу? |
|
|
10.1.2012, 9:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (далее - Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. Сообщение отредактировал ink_elec - 10.1.2012, 9:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.1.2012, 10:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Общие соображения по каким-либо технологическим соображениям.. Общие соображения инструкции отменили часть ПУЭ? Как и РД34? По тексту:"эти заземлители" включают следующие заземлители: заземлитель молниезащиты, заземлитель электроустановки и заземлитель средств связи. Всё. Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует. |
|
|
10.1.2012, 11:20
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует. У пожарных свои тараканы.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.1.2012, 11:40
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.1.2012, 12:40
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Опять ГОСТ 12.1.004-91 ? Нет, эта СО 153 сама под пожарниками и исполняется всеми.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.1.2012, 12:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 17:04 |
|