Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Два независимых контура заземления

korzamov
сообщение 9.1.2012, 17:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 25637



Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд.
Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 10.1.2012, 9:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (далее - Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.


3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Сообщение отредактировал ink_elec - 10.1.2012, 9:34


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 10:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17634
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 10:34) *
Общие соображения
по каким-либо технологическим соображениям..

Общие соображения icon_smile.gif инструкции отменили часть ПУЭ? Как и РД34? icon_wink.gif
По тексту:"эти заземлители" включают следующие заземлители: заземлитель молниезащиты, заземлитель электроустановки и заземлитель средств связи. Всё.
Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.1.2012, 11:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.1.2012, 13:39) *
Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует.
У пожарных свои тараканы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 11:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17634
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 11:20) *
У пожарных свои тараканы.

icon_eek.gif Опять ГОСТ 12.1.004-91 ?
Ну и что там про рабочее заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.1.2012, 12:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.1.2012, 14:40) *
icon_eek.gif Опять ГОСТ 12.1.004-91 ?
Нет, эта СО 153 сама под пожарниками и исполняется всеми.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 12:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17634
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 12:40) *
Нет, эта СО 153 сама под пожарниками и исполняется всеми.

Что есть "под пожарниками", поясните.
Исполняется в части указаний. В отношении конкретно перечисленных заземлителей. К неперечисленным не стоит относить.
Вернуться в начало страницы