![]() Два независимых контура заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Два независимых контура заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 25637 ![]() |
Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд. Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (далее - Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. Сообщение отредактировал ink_elec - 10.1.2012, 9:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Общие соображения по каким-либо технологическим соображениям.. Общие соображения ![]() ![]() По тексту:"эти заземлители" включают следующие заземлители: заземлитель молниезащиты, заземлитель электроустановки и заземлитель средств связи. Всё. Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует. У пожарных свои тараканы.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Что есть "под пожарниками", поясните. 2 Исполняется в части указаний. В отношении конкретно перечисленных заземлителей. К неперечисленным не стоит относить. 1 Юрисдикция МЧС - требуют так, иначе как то не то чтобы доказывать, а согласовывать нужно. ИМХО 2 Там сказано во всех случаях (исключение указано), а названий может быть много. Может вы и правы, выдвинул лишь версию. Желающих как то много попадалось по АСУшным делам иметь отдельный заземлитель. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 23:47 |
|
![]() |