Добрый вечер!

Планирую электроснабжение коттеджа. По ТУ: мощность - 10 кВт,
ВНАЛ на ТП - не стоит, установлен автомат 40 А
ВЛИ - СИП 2А 3*25+1*35 мм. кв.
ВУ - автомат 20 А

Вопрос! Не маловат ли номинал автомата на ВУ ? Сеть 3 - х фазная.

И самое основное: если поменяем ТУ и автомат на ВУ на 25 А нормально ли будет применить в щитках этажных ВА 20 А, розетки - 16 А. свет - 10 А.
Автоматы и УЗО - одной фирмы ВСЕ. Не нарушим селективность???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.1.2012, 11:04
Сообщение #2





Гости






Здравствуйте Семен.Если собираетесь применить модульку ИЭК,то на ввод 25А кат.D(но это на грани фола,т.к. уставка срабатывания этой категории 10-15In,а у Вас ток к.з.401А,даже при худшем раскладе автомат сработает но15*25=375А,но ПУЭ требует еще 25% запаса,а это 375*1.25=468А),в щит 20А кат.С,а на освещение и розетки 10 и 16А кат.В. Если бюджет позволяет,то лучше поставить АВВ,на ввод 25А кат.С,в щит 20А кат.В,а 10 и 16А кат.Z(уставка срабатывания автоматов этой категории 2-3In, это как у наших старых добрых"пробок").В последнем случае селективность соблюдете более гарантированно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения