![]() Электроснабжение шлагбаума , Кабель, глубина заложения, метод прокладки? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электроснабжение шлагбаума , Кабель, глубина заложения, метод прокладки? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 ![]() |
Здравствуйте есть задача установить электромеханический шлагбаум в проезд. На асфальтовом покрытии. Но есть вопросы:
1. Глубина заложения кабеля; 2. Какой кабель выбрать. (питание шлагбаума 24-230В. 300-500Вт) 3. Метод укладки кабеля (без дополнительной защиты или в гофре и т. п.) Сообщение отредактировал gabis - 12.1.2012, 15:28 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вы питание будете подводить через проезжую часть?
Я бы положил на 0,5 м минимум. ВВГ-нг 3х2,5 в металлической трубе. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |