Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электроснабжение шлагбаума , Кабель, глубина заложения, метод прокладки?

gabis
сообщение 12.1.2012, 15:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



Здравствуйте есть задача установить электромеханический шлагбаум в проезд. На асфальтовом покрытии. Но есть вопросы:
1. Глубина заложения кабеля;
2. Какой кабель выбрать. (питание шлагбаума 24-230В. 300-500Вт)
3. Метод укладки кабеля (без дополнительной защиты или в гофре и т. п.)

Сообщение отредактировал gabis - 12.1.2012, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gabis
сообщение 12.1.2012, 15:38
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2009
Пользователь №: 13652



нет пешеходную. Но к датчикам прийдется через проезжую. Но там кабели слаботочные.

Однажды приходилось перемонтировать одни распашные ворота. Так там питающие и сигнальные кабели были проложены в пластиковой гофре, причем в легкой. Питающие ПВС 3х1,5 а сигнальные FTP 4x(2х0,4). Уложенные в штрабу в асфальте на глубину 100-150мм. Замазанны цементной смесью.

Сообщение отредактировал gabis - 12.1.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gabis   Электроснабжение шлагбаума   12.1.2012, 15:15
- - S-cream   Вы питание будете подводить через проезжую часть? ...   12.1.2012, 15:21
- - gabis   нет пешеходную. Но к датчикам прийдется через прое...   12.1.2012, 15:38
- - S-cream   У меня тоже сигнальные кабеля в гофре пласиковой в...   12.1.2012, 15:43
- - электрик Дмитрий   Мы делаем как по ПУЭ: 2.3.84 "Глубина заложен...   12.1.2012, 16:06
- - haramamburu   Если по "уму", то кабель (А)ВБбШв, глуби...   12.1.2012, 16:40
- - savelij®   В зоне вне проезжей части кабель питания в ПНД тру...   12.1.2012, 17:21
- - S-cream   Асбестовые трубы не рекомендую - приходилось менят...   12.1.2012, 21:43
- - haramamburu   Но по правилам, как раз то - асбестовые   12.1.2012, 22:19
|- - электрик Дмитрий   Цитата(haramamburu @ 12.1.2012, 22:19) Но...   13.1.2012, 7:27
|- - savelij®   Цитата(haramamburu @ 12.1.2012, 23:19) Но...   13.1.2012, 9:42
|- - haramamburu   Цитата(savelij® @ 13.1.2012, 10:42) Силов...   16.1.2012, 16:38
- - S-cream   ЦитатаНо по правилам, как раз то - асбестовые Угу...   12.1.2012, 22:26
- - savelij®   А тут уж как угодно... У автора, судя по Н.У., с...   16.1.2012, 18:46