Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
14.1.2012, 19:11
Сообщение
#1
|
Гости |
В общем столкнулся с проблемой, нужно найти или сверхскоростное реле (АВР) или сделать схему которая будет пропускать переменный ток только в одном направлении.
Вот схема того что мне нужно: В данном случае здесь такие варианты: 1) Напряжение в сети есть, бесперебойник включён: комп работает нормально 2) Напряжения в сети нету, бесперебойник включён: комп - хз, ток весь ОБРАТНО В СЕТЬ уходит 3) Напряжение в сети есть, бесперебойник выключен: комп - хз, напряжение идёт на выход бесперебойника и палит его Что-бы в 2й и 3й ситуации всё нормально - нужно какие-то ограничители, которые не давали-бы проходить току "обратно", и поставить перед выходом бесперебойника такой и перед подключением второй сети в паралель, но я тк понял - их в природе не существует для переменного тока. Сама задача в словах: Мне нужно время-от-времени перезапитывать питание компьютера (без его отключения) обходя безперебойник. т.е. если поставить реле например, то я себе это представляю так, я выключаю сам безперебойник а питание идёт сразу-же из сети, как включаю - возвращается назад но проблема реле в том - что момент переключения - слишком велик, нужно не более 0.04 секунды (скорее даже меньше) что-бы система не упала. если запитать в паралель - то не знаю как безперебойник себя поведёт, по факту именной мой - пока есть напряжение в сети - пока выдаёт именно его на выходе (а не с акамуляторов) т.е. синусоида должна-бы совпадать, но это тоже под большим вопросом, ведь не известно как именно собрана схема в безперебойнике - может смещается синусоида не много, тогда будет я тк понимаю - беда, хоть и не сразу. Что можете посоветовать в данном случае сделать? |
|
|
15.1.2012, 10:38
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Примерно понятно. Вам необходимо включить обходное питание со временем, стремящемся к нулю, и в то же время Вы опасаетесь короткого замыкания между входом и выходом АБП из-за возможного сдвига фазы в схеме агрегата.
В первом приближении – дохлый котенок. Даже если удастся уложиться в заветные 0,04 с (два периода промышленной частоты), еще неизвестно, какие процессы вызовут емкостные элементы на выходе АБП и на входе сервера. Но в любой ситуации есть два выхода. В безвыходной – один, но рискованный. Попробуйте пойти по принципу РПН трансформатора. Сначала сеть и выход АБП кратковременно включаются на параллельную работу через резистор, затем, после отключения АБП, резистор шунтируется. Параметры резистора выбираются из следующих соображений: 1. сопротивление – не более 0,2 сопротивления нагрузки (любой потребитель должен сохранять работоспособность при 0,8 Uн) 2. сопротивление – не менее, чем допустимое из условий объединения входа и выхода UPS в самых неблагоприятных условиях 3. мощность резистора достаточна для того, чтобы за время переключения резистор не только не сгорел, но и не износился заметно (я понимаю, что процедура – повседневная). Есть конфликт между первым и вторым требованием. Здесь уж – предварительный расчет и эксперименты с неизбежным риском, о котором упоминал выше. Кстати, позвольте высказать предположение. Вы используете собственный АБП на работе и по уходе домой забираете, чтобы Ваш сменщик не воспользовался? |
|
|
15.1.2012, 14:02
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
|
|
|