Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
14.1.2012, 19:11
Сообщение
#1
|
Гости |
В общем столкнулся с проблемой, нужно найти или сверхскоростное реле (АВР) или сделать схему которая будет пропускать переменный ток только в одном направлении.
Вот схема того что мне нужно: В данном случае здесь такие варианты: 1) Напряжение в сети есть, бесперебойник включён: комп работает нормально 2) Напряжения в сети нету, бесперебойник включён: комп - хз, ток весь ОБРАТНО В СЕТЬ уходит 3) Напряжение в сети есть, бесперебойник выключен: комп - хз, напряжение идёт на выход бесперебойника и палит его Что-бы в 2й и 3й ситуации всё нормально - нужно какие-то ограничители, которые не давали-бы проходить току "обратно", и поставить перед выходом бесперебойника такой и перед подключением второй сети в паралель, но я тк понял - их в природе не существует для переменного тока. Сама задача в словах: Мне нужно время-от-времени перезапитывать питание компьютера (без его отключения) обходя безперебойник. т.е. если поставить реле например, то я себе это представляю так, я выключаю сам безперебойник а питание идёт сразу-же из сети, как включаю - возвращается назад но проблема реле в том - что момент переключения - слишком велик, нужно не более 0.04 секунды (скорее даже меньше) что-бы система не упала. если запитать в паралель - то не знаю как безперебойник себя поведёт, по факту именной мой - пока есть напряжение в сети - пока выдаёт именно его на выходе (а не с акамуляторов) т.е. синусоида должна-бы совпадать, но это тоже под большим вопросом, ведь не известно как именно собрана схема в безперебойнике - может смещается синусоида не много, тогда будет я тк понимаю - беда, хоть и не сразу. Что можете посоветовать в данном случае сделать? |
|
|
Гость_Гость_push72_*_* |
16.1.2012, 4:39
Сообщение
#2
|
Гости |
парни, устал читать, мож что пропустил. Зачем лисапед изобретать. Сервер достаточно дорогая весч, поетому не нужно экономить. Все уже давно изобретено и просто.
Вариант 1 На вводе АВР на 2 ввода (можно на 3 еще от ДГУ) время переключения особо не критично. Далее ИБП с двойным преобразованием. Далее сервер. Пропал ввод ИБП работает на аккум. в это время АВР переключился ИБП стал работать от второго ввода. Вариант 2 Если сервер сравнительно мощный (киловат 20) поищите ИБП с байпасом т.е. у него 2 ввода. На 1 одна линия, на 2 другая. и тоже он-лайн. Помер ввод ИБП на аккум. Сдохли аккум. ИБП ушел в байпас на 2 ввод. Или мозги можно запрограммировать шоб он сразу в байпас уходил. Можно еще внешний байпас поставить тот вручную переключает, но только 2 ввод все равно нужно на ИБП подавать он в момент переключения фазы подстраивает. |
|
|