17.1.2012, 21:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 |
Сегодня пришел в цех а там не запускается кран-балка (мостовой кран). Посмотрел, везде в цеху и на приходе в цех напряжение примерно такое: 232В, 222В, 194В. Но другие станки например гильотина запускаются.. а кран балка нет (дребезжит, шумит а тронуться ни куда не может и поднять тоже). Может ли такое быть из за перекоса фаз (или это в кранбалке дело ) и из за чего перекос также может быть ???
|
|
|
18.1.2012, 16:09
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 |
Спасибо всем. Цех отапливаемый. И еще ремарочки.
Сегодня был во вру.. Показывает напряжения примерно 210. 220, 230 В. Через 200 метров кабельной линии в цеху показывает уже 195, 215, 225. Нули посмтрел в ВРУ все нормально сидят.. Выходит что кабель не должного сечения.. Странно. раньше такого небыло .. (все работало нормально). Цепь управления буду смотреть. |
|
|