Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

питание многоквартирных домов по второй категории , какую схему применить

Ivan_43
сообщение 23.12.2011, 17:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Добрый день! Всех с прошедшим праздником!

Имеем три многоквартирных дома запитанных последовательно (шлейфом).
Задача обеспечить вторую категорию электроснабжения.
По хорошему необходимо проложить к каждому дому две КЛ. Но есть мысль проложить одну КЛ к третьему дому и выполнить реконструкцию ВРУ домов, т.е. сделать радиальную схему с возможностью коммутации в каждом ВРУ и держать разрыв в одном ВРУ
примерно так как на рисунке, в ВРУ вместо выключателей простые рубильники (считаем ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 домами)


В различных нормах и СП конкретных требований не нашел, поэтому обращаюсь к Вам.

Вопрос очень актуален, т.к. очень много таких случаев.

Сообщение отредактировал Ivan_43 - 23.12.2011, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_сергей 57_*_*
сообщение 18.1.2012, 21:49
Сообщение #2





Гости






Здравствуйте, а разве можно запитывать 2-ю категорию от 1 с.ш.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ivan_43   питание многоквартирных домов по второй категории   23.12.2011, 17:42
- - Гость сочувствующий   Навскидку напрашивается такой вопрос: если ТП и до...   24.12.2011, 9:29
|- - Гость_scasi_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2011, 9...   18.1.2012, 11:36
- - Ivan_43   Тоже верно, с оперативной дисциплиной в ДЕЗах совс...   24.12.2011, 10:10
- - Гость_scasi_*   Сейчас много различных приборов с механической бло...   18.1.2012, 11:43
- - Гость_сергей 57_*   Здравствуйте, а разве можно запитывать 2-ю категор...   18.1.2012, 21:49
|- - scasi   Цитата(Гость_сергей 57_* @ 19.1.2012, 0:4...   19.1.2012, 7:48
- - с2н5он   читайте пост № 3 речь о 2-х трансах на ТП   18.1.2012, 22:36
- - Ivan_43   рисунок как пример прикрепил на скорую руку. Суть ...   19.1.2012, 10:46
|- - scasi   Цитата(Ivan_43 @ 19.1.2012, 13:46) рисуно...   19.1.2012, 13:02
- - Олега   Один кабель (в любом месте) крякнул и все пять дом...   19.1.2012, 16:49
|- - scasi   Цитата(Олега @ 19.1.2012, 19:49) Один каб...   20.1.2012, 9:34
|- - Олега   Цитата(scasi @ 20.1.2012, 10:34) И что да...   20.1.2012, 10:43
|- - Гость_scasi_*   [quote name='Олега' post='217397' ...   20.1.2012, 11:40
|- - Олега   Цитата(Гость_scasi_* @ 20.1.2012, 12:40) ...   20.1.2012, 17:28
|- - Гость_scasi_*   Цитата(Олега @ 20.1.2012, 17:28) Нельзя. ...   23.1.2012, 5:28
|- - Олега   Цитата(Гость_scasi_* @ 23.1.2012, 6:28) 1...   23.1.2012, 11:03
||- - scasi   Цитата(Олега @ 23.1.2012, 14:03) Смотрите...   23.1.2012, 11:17
|- - Олега   Цитата(Гость_scasi_* @ 23.1.2012, 6:28) 2...   23.1.2012, 12:09
- - scasi   1. про дымоудаление, лифты и прочие автор ничего н...   23.1.2012, 12:52
|- - Олега   Цитата(scasi @ 23.1.2012, 12:52) 1. про д...   23.1.2012, 16:03
- - Ivan_43   вряд ли дойдет такая схема до эксперта, т.к. от не...   19.2.2012, 17:29
- - push   извините, господа, в корне не согласен с некоторым...   22.2.2012, 9:10


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 1:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены