Соединить три ввода на участке

sslik
сообщение 18.1.2012, 19:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Всем добрый день, описываю проблему. Имеется три ввода на участок 380В два по 10кВт (16А) и один на 27кВт (40А), на участке 8 построек запитаны 1ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт +2 ввод: 2 дома макс. нагрузка 12кВт +3 ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт. В процессе эксплуатации возможна нагрузка на один ввод 16А, а остальные два ввода без нагрузки. Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители. Заранее извиняюсь если туплю, прошу не ругать может есть еще какие-то варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 19.1.2012, 0:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Честно-говоря иак я ничего и не понял и не получил ответ автора.
Поэтому буду говорить как понимаю......
А в чём собственно проблема?
Вариантов несколько:
1. Дома 1-2-3 запитать от ввода №2
Бане отдат ввод №1 - 10 кВт для тэнов сауны в 9 кВт и охраннику как раз!
ВВод №3 оставляем как есть, поскольку проживание не предвидится.

2. Установить в ГРЩ перекидные рубильники.
3. Сделать внутреннюю закольцовку, это очень удобно, но..... по возможности это нужно стараться избежать, поскольку может очень плохо кончится (для этого нужно особое согласование и вряд ли его дадут).
Параллельность вводов равносильна закольцовки (и основная причина не в учёте, хотя и тут будешь каждый раз объяснять, что не воруешь), поэтому это так же не желательно.
4. Установить элементарную автоматику для автоматичекого включения и переключения в нужный момент (в зависимости от нагрузки) того или иного ввода.
Стоить это будет не дорого (очень грубо на вскидку тыс 10-15 по комплектующим).
Вот Вам сразу 4 возможных вариатна!
В двух словах и на пальцах, примерно так!....

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 0:10


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sslik
сообщение 19.1.2012, 1:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 25768



Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 0:09) *
Честно-говоря иак я ничего и не понял и не получил ответ автора.
Поэтому буду говорить как понимаю......
А в чём собственно проблема?
Вариантов несколько:
1. Дома 1-2-3 запитать от ввода №2
Бане отдат ввод №1 - 10 кВт для тэнов сауны в 9 кВт и охраннику как раз!
ВВод №3 оставляем как есть, поскольку проживание не предвидится.

2. Установить в ГРЩ перекидные рубильники.
3. Сделать внутреннюю закольцовку, это очень удобно, но..... по возможности это нужно стараться избежать, поскольку может очень плохо кончится (для этого нужно особое согласование и вряд ли его дадут).
Параллельность вводов равносильна закольцовки (и основная причина не в учёте, хотя и тут будешь каждый раз объяснять, что не воруешь), поэтому это так же не желательно.
4. Установить элементарную автоматику для автоматичекого включения и переключения в нужный момент (в зависимости от нагрузки) того или иного ввода.
Стоить это будет не дорого (очень грубо на вскидку тыс 10-15 по комплектующим).
Вот Вам сразу 4 возможных вариатна!
В двух словах и на пальцах, примерно так!....

Проблема в перераспределении мощности по всем потребителям, то есть возможно заселение только в домах 1 2 3, а возможно только в домах 4 5 6
1. Проживание предвидеться во всех домах, здесь лучше подходит вариант д2 д3 и д5 д6 по 10кВт д1 д4 баня и охрана 27 кВт
2. Перекидной рубильник подразумевает полное отключение чего либо? Тогда не подходит т.к. везде стоят циркуляционные насосы.
3. Почему нужно избегать закольцовку? Зачем согласование если все учеты стоят на столбах, и навряд ли контролер ЭС пойдет проверять по участку и если даже это обнаружат, что они могут предъявить счетчики на месте, автоматы соответствуют мощности и опечатаны. Уважаемый Rezo можно об этом поподробней?
4. Как здесь можно применить АВР к сожалению не понял, откуда взять резервную мощность которая как я понимаю должна быть больше 10кВт если делать 10 то не вижу в этом смысла если не параллелить 10 + 10 кВт или 10 + 27 кВт.
Большое спасибо за помощь и участие!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sslik   Соединить три ввода на участке   18.1.2012, 19:56
- - savelij®   Простой вопрос подразумевает простой ответ. Нет, о...   18.1.2012, 20:42
- - sslik   Неужели ничего нельзя придумать?   18.1.2012, 20:46
- - с2н5он   возможно вместо 3-х сделать один   18.1.2012, 20:55
- - sslik   Сейчас оформлены три участка на одной территории, ...   18.1.2012, 21:28
- - savelij®   Можно поступить иначе. Каждый владелец самолично о...   18.1.2012, 21:31
- - sslik   Собственник участков и домов один человек. Я его б...   18.1.2012, 21:52
|- - savelij®   Цитата(sslik @ 18.1.2012, 22:52) ....хочу...   18.1.2012, 22:07
- - haramamburu   ИМХО, отдельный транс/КТП вам батенька надо, разум...   18.1.2012, 22:02
|- - sslik   Цитата(haramamburu @ 18.1.2012, 22:02) ИМ...   18.1.2012, 22:05
|- - haramamburu   Цитата(sslik @ 18.1.2012, 23:05) Можно об...   18.1.2012, 22:09
|- - sslik   Цитата(haramamburu @ 18.1.2012, 22:09) От...   18.1.2012, 22:42
- - sslik   Участки и дома в деревне под ИЖС, назначение и фор...   18.1.2012, 22:14
|- - scasi   Цитата(sslik @ 19.1.2012, 1:14) Участки и...   19.1.2012, 13:24
|- - sslik   Цитата(scasi @ 19.1.2012, 13:24) Вопрос н...   19.1.2012, 13:53
|- - savelij®   Цитата(sslik @ 19.1.2012, 14:53) У меня в...   19.1.2012, 14:13
|- - scasi   Цитата(sslik @ 19.1.2012, 16:53) У меня в...   20.1.2012, 10:10
- - savelij®   ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может ...   18.1.2012, 22:24
- - Rezo   Цитата(sslik @ 18.1.2012, 17:56) Вопрос в...   18.1.2012, 22:43
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 21:43) Каков осн...   18.1.2012, 23:03
||- - sslik   Цитата(Roman D @ 18.1.2012, 23:03) Эконом...   18.1.2012, 23:20
||- - Roman D   Цитата(sslik @ 18.1.2012, 22:20) Как Вы д...   18.1.2012, 23:36
|- - sslik   Цитата(Rezo @ 18.1.2012, 22:43) Можно...   18.1.2012, 23:29
- - sslik   Вот схема подключения ссори за карявость но общий ...   18.1.2012, 23:07
- - savelij®   ЦитатаЗападных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль...   18.1.2012, 23:12
- - protector   Д1 и Д4 перекинуть на баню. Параллелить ввода нель...   18.1.2012, 23:28
|- - sslik   Цитата(protector @ 18.1.2012, 23:28) Д1 и...   18.1.2012, 23:36
|- - protector   Цитата(sslik @ 18.1.2012, 23:36) А разве ...   18.1.2012, 23:42
|- - sslik   Цитата(protector @ 18.1.2012, 23:42) Дудк...   18.1.2012, 23:47
|- - protector   Цитата(sslik @ 18.1.2012, 23:47) То есть ...   19.1.2012, 0:01
- - Rezo   Честно-говоря иак я ничего и не понял и не получил...   19.1.2012, 0:09
|- - sslik   Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 0:09) Честно-гов...   19.1.2012, 1:00
- - savelij®   Rezo, это уже не запараллеливание вводов, а многоя...   19.1.2012, 0:13
|- - Rezo   Цитата(savelij® @ 18.1.2012, 22:13) Rezo,...   19.1.2012, 0:21
- - Rezo   ЦитатаПроблема в перераспределении мощности по все...   19.1.2012, 1:29
|- - sslik   Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 1:29) В принципе...   19.1.2012, 11:38
- - Rezo   ЦитатаСпасибо за пояснения. Может я изначально вве...   19.1.2012, 12:54
- - savelij®   ЦитатаДело в том, что даже если Вы отключите вводн...   19.1.2012, 13:13
- - с2н5он   как вариант - сделайте проект на устройство и подк...   20.1.2012, 10:22
- - sslik   Всем спасибо за помощь решено ставить КТП   23.1.2012, 11:28
|- - scasi   Цитата(sslik @ 23.1.2012, 14:28) Всем спа...   23.1.2012, 12:56
- - Rezo   Дебату пошли в пользу..... в нужном направлении...   23.1.2012, 13:06