Вот Таккой вопрос! Минусы не принимаю, только плюсы, пеотомучто специалистов много.
Итак строю сам свое здание, двух этажное 12*17. не бизнесмен, но готовлюсь на пенсию - военный.(+жена помогает)
за отпуск сам сделал проводку - ввод - 2 этаж, 3 раздельных щитка - освещение, ПК, силовые розетки.
Вопрос - Стены пеноблок, сверху гипсокартон, на потолке черновом - доска и брус обработанные негорючим раствором,+ подвесной потолок(негорючий).
проводка -1.5 на свет 2.5 на ПК, 4.0 - на розетки. все идет между гипсокартоном и пеноблоком в гофре. Коробки распределительные на пеноблоке. Соеденения монтажные - винтовые клеммы, НА СВЕТ Ваги на силу и клеммы на 0 и заземление.
Креплние гофры опять же к потолку черновому света (подвесных потолков) на клипсах

Так где же я не прав ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 19.1.2012, 8:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



А разве есть бытовое, или офисное электрооборудование со стандартной штепсельной вилкой на мощности выше 3 кВт?
Если розеток много, да ещё и помещение протяжённое, то гораздо выгоднее одну 4-ку проложить, чем несколько более тонких.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.1.2012, 9:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(RomanNV @ 19.1.2012, 11:02) *
А разве есть бытовое, или офисное электрооборудование со стандартной штепсельной вилкой на мощности выше 3 кВт?
Есть сторонники шлефа.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 12:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены